Comment identifier le port rs232 dans le device manager.
Résolu/Ferméyvan_0000 Messages postés 12 Date d'inscription lundi 17 avril 2023 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2024 - 19 avril 2023 à 15:50
- Comment identifier le port rs232 dans le device manager.
- Identifier appareil avec adresse mac - Guide
- Nettoyer port usb c - Guide
- Pc manager - Télécharger - Optimisation
- Unknown device - Télécharger - Optimisation
- Wbfs manager 64 bits - Télécharger - Sauvegarde
4 réponses
Modifié le 17 avril 2023 à 16:40
Bonjour,
Voir vers Ports COM et LPT
Avec un seul port il devrait s'appeler COM1
18 avril 2023 à 10:08
Bonjour
merci pour votre reponse
Le soucis est que dans device manager , le port COM1 s'affiche sans le cable RS232 connecter sur la machine et le port COM1 s'affiche encore avec le cable RS232 connecte sur la machine .
svp j'ai besoin de l'aide.
18 avril 2023 à 11:17
Cela semble normal, c'est un port physique de la machine, il est présent qu'il y ait quelque chose de connecté, ou pas.
18 avril 2023 à 15:56
D'accord merci pour votre réponse
Mr Comme le port COM1 signale dans device manager qu'il y ait quelque chose de connecté, ou pas. alors une application présent sur ma machine sera capable d'identifier un périphérique (API ) a travers se port connecté au câble ?
Faut-il un pilote pour permettre l'identification de ce câble ?
svp j'ai besoin de l'aide.
18 avril 2023 à 16:33
Slt
Une communication doit utiliser le même protocole des deux cotés
Vitesse (pas trop vite pour commencer, ex 4800), nombre de bits (7,8), parité(aucune, paire/,impaire), contrôle de flux ( DTR ou xon-xoff) etc ...
Modifié le 18 avril 2023 à 16:40
COM1 est un port basique que l'on utilise souvent en mode caractère. Ainsi en MSDOS, ou ligne de commande, on peut paramétrer le port (vitesse, parité, nombre de bits, ...) et lui envoyer des caractères (un fichier texte) :
mode com1: 9600,n,7,1
copy texte.txt com1:
Souvent on connectait un modem rtc sur ce port. On pouvait avoir une connexion internet RTC en appelalnt un N° de téléphone via la connexion réseau de XP. Ou toujours avec un modem, voire un cable direct sur le port avec une entrée série sur un serveur, émuler un terminal linux avec le logiciel de XP Hyperterminal.
Si tu connectes un appareil météo sur ce port série, il te faudra le logiciel météo qui fonctionne avec ledit matériel.
COM1 est un port de communication avec un autre appareil. Il te faut donc un logiciel adapté à l'appareil que tu as. C'est quoi ton API ? Car en informatique, API c'est généralement une interface logiciel, pas un matériel.
18 avril 2023 à 18:06
Mon API est GE Fanuc serie 90-30
Modifié le 18 avril 2023 à 18:53
Tu y connais quoi en automate programmable ? car cela semble embêtant de déjà buter sur la connexion de l'appareil à un PC.
Si on regarde la doc : https://www.nuovaelva.it/docs/Ge%20Fanuc%20-%20Power%20Controls/cd%20Infolink/INFOLINK/TRANSLATIONS_CD1/FRENCH/90-30%20MANUALS%20FRENCH/GFK0356G-FR.PDF
il y a un logiciel sur PC qui doit dialoguer avec l'automate pour le programmer : LOGICMASTER.
C'est un document de 1995.
Modifié le 19 avril 2023 à 15:58
Merci pour votre reponse
le câble donné par le fournisseur de l'automate ne donne pas et il fallait trouve une alternative . j'utilise le logiciel proficy machine Edition qui est plus recent par rapport a logicmaster qui est ancien .
J'ai réussi a faire communiquer l'automate et le logiciel (proficy machine edition ) et a faire la sauvegarde du programme de l'automate.
merci pour votre aide