brupala Messages postés 109513 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 27 nov. 2013 à 12:41
brupala Messages postés 109513 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 27 nov. 2013 à 12:41
A voir également:
- Soucis câble prise murale RJ45 cat 6 et câble FTP 40m cat 6
- Geekom as 6 - Guide
- Check signal cable ✓ - Forum Windows
- Media test failure check cable ✓ - Forum Matériel & Système
- Gta 6 prix - Guide
- Freebox etape 6 ✓ - Forum Freebox
1 réponse
brupala
Messages postés
109513
Date d'inscription
lundi 16 juillet 2001
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2024
13 629
Modifié par brupala le 27/11/2013 à 12:45
Modifié par brupala le 27/11/2013 à 12:45
Salut,
c'est quoi ces prises de contrebande ?
c'est marqué cat6, mais je ne vois pas comment ça peut être cat6 avec cette répartition des connexions, bien trop éloignées les unes des autres et qui obligent à déparer les paires sur une grande longueur, la règle est de ne pas séparer les fils sur plus de 13mm, mais 5 ou 6 est encore mieux.
donc,
1- laisse les paires formées jusqu'au point de connexion.
2- essaie de câbler au plus court.
3- retire tout ce qui est blindage qui ne peut provoquer que des courts circuit dans la prise.
le blindage devrait être arrêté et bloqué sous l'arrondi de blocage du câble que l'on voit à gauche sur la seconde photo.
sinon, je pense que l'ordre est bon.
je suppose que tu n'as pas de testeur de câblage RJ45, as tu un multimètre ?
et ... Voili Voilou Voila !
c'est quoi ces prises de contrebande ?
c'est marqué cat6, mais je ne vois pas comment ça peut être cat6 avec cette répartition des connexions, bien trop éloignées les unes des autres et qui obligent à déparer les paires sur une grande longueur, la règle est de ne pas séparer les fils sur plus de 13mm, mais 5 ou 6 est encore mieux.
donc,
1- laisse les paires formées jusqu'au point de connexion.
2- essaie de câbler au plus court.
3- retire tout ce qui est blindage qui ne peut provoquer que des courts circuit dans la prise.
le blindage devrait être arrêté et bloqué sous l'arrondi de blocage du câble que l'on voit à gauche sur la seconde photo.
sinon, je pense que l'ordre est bon.
je suppose que tu n'as pas de testeur de câblage RJ45, as tu un multimètre ?
et ... Voili Voilou Voila !