Table E/S automate omron C200HS

Fermé
Pekal - 10 mars 2010 à 13:19
 Fastbackpat - 15 juil. 2010 à 15:29
Bonjour, J'ai un automate SYSMAC C200HS OMRON.
lorsque je transfère le programme , la table des entrées/sorties (E/S) n'est pas pris compte.
L'automate est un CPU21.après chaque transfère, il se reconfigure en CPU01.que faire?
J'utilise les logiciels syswin et cx-prog.
A voir également:

2 réponses

Bonjour,
Pourquoi ton cpu ce transfer de cpu21 a cpu01, J'en ai aucune idée.... mais pour la table d'entrée sortie c'est normal. Sur cette vieille série de c200 h, elle ne se transfer pas. Tu doit la créé Online apres avoir transférer ton programme. Assure toi quand même de tout cochez les option lors du transfert avec Cx prog.
J'èspere avoir pu t'aider
2
il faut transferer l'ensemble des données
-1