CONVERTIR UNE SORTIE 4 20 mA

Fermé
bajibril - 1 mars 2008 à 12:34
 magadom59 - 8 août 2008 à 14:07
Bonjour,

j'ai une application qui fonctionne avec une info 0-10volts. j'ai un capteur qui lui ne délivre qu'une sortie 4-20mA.comment faire pour résoudre ce problème.

merci.
A voir également:

3 réponses

Grunt Messages postés 2773 Date d'inscription jeudi 17 janvier 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 3 avril 2009 301
1 mars 2008 à 13:22
C'est une question d'électronique pure, pas besoin de savoir où il a acheté son truc et ce que ça détecte..

Il faudrait faire passer le courant de 4-20 mA à travers une résistance pour en faire une tension (par exemple 4-20V avec une de 1KOhm), puis un montage à ampli op pour retomber dans la plage des 0-10V.
ça n'existe pas tout fait, un convertisseur courant tension? ce sont des plages standards que tu donnes..
6
Salut,

Une résistance de 500 ohm en parallele sur la sortie en courant et c'est OK

A+
5
en industriel on utilisera un convertisseur 4-20/0-10. je n'ai pas de référence sous la main mais cez schneider electric (telemecanique) ou autre constructeur d'automatisme ça doit exister

sinon essaye avec une résistance de 625Ohms en parralèle sur la sortie capteur suivie d'une zener de 2,5V en série vers l'entrée de ton appareil .