Posez votre question Signaler

Salle informatique

Oberlin - Dernière réponse le 29 juil. 2010 à 12:47
Bonjour,
J'ai besoin d'aide sur la conception d'une salle informatique (pour loger plusieurs serveurs, armoire de brassage, etc ...). Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour donner des documentations sur les normes de sécurité suivantes :
- norme de la conception de la salle (mur, plafond, porte, ...)
- norme de sécurité incendie et d'alarme incendie;
- norme sur la climatisation et de l'humidité;
- norme sur la gestion d'accès etc ...
Merci également de me conseiller sur les types de matériels à utiliser (marque, modèle, caractéristuique, ...) par exemple : climatiseur, lecteur de badge, detecteur d'incendie, report d'alarme etc, ...). Côté financier: pas de souci car nous sommes une banque. Autres infos : dimensions de la salle 20m x 10 m.
Merci à tous.
Lire la suite 

Salle informatique »

19 réponses
Réponse
+0
moins plus
Bonjour mr,

Je suis actuellement responsable technique de plusieurs batiments et j'ai souvent des installations de ce type .

Si je peux vous donner des conseils, ce sera avec le plus grand plaisir car plusieurs éléments entre en compte pour de tel aménagement .

Voici mon mail pour en parler plus efficacement : altlse@yahoo.fr

à bientôt
chegerg - 29 févr. 2008 à 09:47
Bonjour je suis aussi intéresseé par une solution de mise au norme de ma salle réseau car il n'ya pas de solution incendie.

Donc j'aimerai aussi avoir des renseignements, c'est pourquoi je demande si je peux vous contacter??
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
Bonjour je n'ai pas de réponse à ta question mais je me pose des question sur le faite d'avoir une salle informatique ( style les diplômes ect.. )

Si tu pourrais répondre a ma question ce serait fort sympathique !!!


MERCI BEAUCOUP.

a tt de suite
EthanAdminHunt - 14 mai 2008 à 21:42
Salut!

Est-ce que tu peux être un peu plus claire sur ta question, car je ne comprends pas exactement ce que tu veux?

Merci!
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
Bonjour,

je suis en bts iris (Informatique et Réseaux pour l'Industries et les Services techniques) en alternance, et travail dans une entreprise spécialisée dans le contrôle environnemental des salles informatiques (température, humidité, électricité, ...), dans la gestion des alarmes critiques dû par exemple à une hausse du taux d'humidité causé par un dysfonctionnement d'une climatisation, ou autre.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail : guilloteau@apt-france.com


A bientôt.



Benjamin
pierre - 28 mars 2010 à 13:56
Bonjour benjamin,

Suite à votre mail que vous avez postez en 2008 j'aurais quelque question à vous posez.

Je fais un Bts énergétique et il me manque quelques informations au sujet des salles serveurs

Je voudrais savoir le pourcentage d'hygrometrie et la température idéal pour une salle informatique

j'aimerais connaitre aussi le bon pourcentage d'air neuf admissible.

Je pensais au 20% air neuf minimum et 80% d'air repris

Merci pour votre aide

Pierre
Legaud2@hotmail.com
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
bonjour,

si vous voulez des informations pour aménager une salle informatique, je vous conseillerais de faire appel à une entreprise spécialisée dans ce domaine. Il y a des entreprises qui s'occupent de faire la conception et la construction de salles informatiques sécurisées, autrement dit, l'entreprise peut d'une part, définir vos besoins en jouant un rôle de conseiller, c'est ce qu l'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et d'autre part, elle peut aussi répondre à vos besoins = la maîtrise d'oeuvre ou contractant général. Je pense que la meilleure chose pour vous et votre salle serait de faire une demande d'étude dans un premier temps.
Je connais une entreprise très compétente, fiable et abordable, nommée JERLAURE, et qui serait capable de vous aider à aménager correctement votre salle informatique. Cette entreprise possède un réseau de partenaires permettant de pouvoir proposer une large gamme de produits.
voici le lien : http://www.jerlaure.fr/
bon courage.

Anne-Laure
Ajouter un commentaire
Réponse
-1
moins plus
bonjour,

J'interviens en environnement multi-plate-forme systèmes et coordonne les experts, ingénieurs et techniciens qui déploient des composants systèmes, réseaux et logiciels et je conçoit, valide et assure le développement et la mise en œuvre de salle informatique à partir des besoins et des choix technologique.
Dans le cadre du Management des énergies je peux vous proposez et mettre en place des solutions innovantes de réduction de consommation.

Nous pouvons convenir ensemble d'un rendez-vous pour définir vos besoins.

Site internet: http://gestion.de.projet.cv.free.fr/
Email: gestion.de.projet.cv@free.fr

Mr Mounaim Rachid
Gestion de projet architecture
Ajouter un commentaire
Réponse
-1
moins plus
aider moi à avoir selon les normes comment concevoir une alimentation de securité avec autonomie d'une salle d'informatique existante deja avec 15 machines , et comment calculer la puissance installée et celle qu'on va installer
Ajouter un commentaire
Réponse
-1
moins plus
Bonjour,
je represente une societe de cablage informatique et telephonique,avec ou sans fils,
Et nous installation des salles informatique cles en main,
Je peux certainement repondre a certaines de vos preocupations pour une installation aux normes d'une salle informatique
Si vous etes interesse par nos services ,vous pouvez nous contacter:
STE CABLINFO
2 rte de la mare aux biches
78 113 CONDE SUR VESGRE
Tel/fAX/01 34 87 14 50
Mob:06 82 88 89 24
EMail:cableinfo@wanadoo.fr
samuel - 29 juil. 2010 à 12:47
bonjour ,
je represente une societe de la place dans le domaine du cablage au senegal et dans toute sa ,
diversitee ,je peux repondre a toutes vos questions dans ce domaine.
voilà mon contact samuel.sall@yahoo.fr
Ajouter un commentaire
Réponse
-1
moins plus
Je travail dans un des grands centre nationaux de calcule scientifique en qualiter l’électrotechnicien, je gère la maintenance électrique, la climatisation, le contrôle d'accès et la détection incendie.

Pour l'électricité: un poste de livraison avec deux câbles dédier serais l'idéal (Normal/Secoure)
Un groupe électrogène avec une puissance supérieur a la consommation des machines et une cuve pour 24h d'autonomie,
Des onduleurs et une armoire de couplage avec deux systèmes de bypass et une autonomie sur batterie de 10 min
Les reports de défauts sur tout les composants sensibles, les arrêt d'urgence....

ect

Pour la clim: des armoires de climatisation d'ambiance soufflant dans un faux plancher et reprise en hauteur
des groupes froid (GF) en N+1 (un de secoure)
des CTA avec batterie chaude et froide et humidificateur
des humidificateurs en salle info
des reports de défauts sur chaque départ, sur les sonde d'ambiance sur les défaux des GF,
des traceurs antigel pour les canalisations extérieurs

Autre: une détection incendie (ambiance, faux plancher et faux plafond) :détecteur ionique, optique et linéaire
une extinction par gaz ou eau pulvériser (suivant constructeur de machine)
un contrôle d'accès sur les parties sensible de la salle machine (a l'entrée)
un faux plancher (pour les câbles, la clim...) de 1m50 min


Voila dans les grandes lignes

j'espère avoir répondu, mais mettre sa en place est une galère fait toi aider d'une entreprise
le_climaticien - 12 févr. 2010 à 10:27
Salut Alexandre, j ss un TS en froid industriel et climatisation
je travail dans une societé privée de climatisation, maintenant j'ai un projet de 78 climatiseurs cassettes (Samsung 36000 btu) et 12 climatiseurs gainables (samsung 36000 btu)
esque je peux trouver des documentations sur ces types de climatiseurs
cordialement le_climaticien
Ajouter un commentaire
Réponse
-1
moins plus
Pour les entreprises ou les particuliers, pour ce qui est de la gestion d'incendie :
http://www.brovia.com/
Ajouter un commentaire
Réponse
-2
moins plus
Bonjour Monsieur Le esponsable Technique,

Je suis également intéressé par votre expérience et connaissances. Puis-je me permettre de vous demander de me faire parvenir les mêmes renseignements ?

Merci d'avance.

Cordialement.

ydoumand@hotmail.com
Ajouter un commentaire
Réponse
-2
moins plus
Bonjour Monsieur Charles

je serais aussi interessé par vos explications techniques car j'installe souvent des reseaux mais sans faire beaucoup attention aux normes à respecter
Merci

Mon email est ddembele@afribonemali.net
Ajouter un commentaire
Réponse
-2
moins plus
Bonjour Messieurs,

je travail pour une société spécialisée dans la conception, réalisation, audit et aide à l'exploitation de salle informatique et Data Center, APL France. Nous pouvons certainement vous aider...

Je vous communique mon email, n'hésitez pas à me contacter.

e-mail : hugues.maljournal@apl-france.fr

Bonne journée,

A bientôt
Ajouter un commentaire
Réponse
-3
moins plus
Bonjour,

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des informations pour une entreprise au Québec?

hroy@sirsolutions.com

Merci!
Ajouter un commentaire
Réponse
-3
moins plus
salut, sa va, seult si vous aurais une réponse a votre question vous pouvez me la envoyé, merci encore.
Ajouter un commentaire
Ce document intitulé « Salle informatique » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.