Va et vient + double interrupteur

Fermé
nicu - 15 sept. 2009 à 17:33
carymart Messages postés 5 Date d'inscription mardi 21 décembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2011 - 28 janv. 2011 à 03:20
Bonjour,

En replaçant un interrupteur défectueux, je suis tombé sur un os :
L'interrupteur, double, est censé commander l'allumage de la salle de bains (unique interrupteur) et la lampe du couloir (commandée également par un autre interrupteur)
Seulement 4 fils sortent de la gaine : 2 noirs, 1 orange et 1 rouge.

J'ai branché le rouge sur L, un noir en face, le orange sur l'autre L avec le dernier noir en face.
J'ai connecté avec un bout de câble les fils rouge et orange à l'intérieur de l'interrupteur.

Avec cette configuration là, ça marche, sauf le va et vient : s'il a été éteint depuis l'autre interrupteur, on ne peut plus allumer la lampe du couloir.

Je ne comprends pas comment faire marcher le va et vient, pourtant avant il marchait.

Merci d'avance pour vos conseils.
A voir également:

10 réponses

bonjour,

Si tu peux, il faudrait regarder la couleur des fils qui arrivent à la lumière salle de bain.
Il y en a un qui doit être de la même couleur qu'au niveau des interrupteurs.
voilà comment je brancherais :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=59726cablage.jpg][img]http://img8.hostingpics.net/pics/59726cablage.jpg[/img][/url]

mais comme tu dis que ça marche comme tu as branché, j'ai des doutes sur le orange pour la salle de bain.
23
Bonjour frd,

Je te remercie de ton schéma dont j'ai pris connaissance; mais après l'avoir comparé à mon branchement, je ne vois pas de différence. Sauf à considérer que l'entrée de ligne de la salle de bain soit un des 2 fils noirs, ce qui me semble contraire à toutes les conventions.
Je n'ai pas la possibilité d'accéder au câblage de la lampe de la salle de bains.

Merci pour ton aide
0
Il faudrait voir ce qui marche encore si tu déconnectes le bout de fil qui relie le rouge et orange.(le fil bleu sur ton dessin) ?

Et sinon tu as bien 6 vis de raccordement ?
21
Merci frd pour ton aide
Voici un schéma précis de l'interrupteur
le va et vient ne fonctionne toujours pas

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312055inter_sdb_couloir.jpg][IMG]http://img8.hostingpics.net/pics/312055inter_sdb_couloir.jpg[/IMG][/URL]

c'est sympa si tu peux jeter un coup d'œil.

Merci ;-)
4
Bonjour,

Grâce à l'aide de frd, qui m'a poussé à formaliser mon problème, et à l'analyse du branchement proposé sur :
http://www.va-et-vient.com/ , j'ai compris que mes fils noirs étaient des fils navette, à brancher sur le même interrupteur. Il suffit ensuite de faire un pontage depuis la phase pour alimenter le second éclairage...

Ci-dessous le schéma du branchement final.

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=965419sdb_couloir_OK.jpg][IMG]http://img8.hostingpics.net/pics/965419sdb_couloir_OK.jpg[/IMG][/URL]

@+
2

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
d'après ce que tu décris, tu as donc fais ce branchement :

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=646447cablage2.jpg

on est bien d'accord ?
Tu as bien 6 vis de raccordement ?
Quand tu dis le noir en face du rouge, et le noir en face du orange, c'est bien comme ça ?

Il faudrait voir ce qui marche encore si tu déconnectes le bout de fil qui relie le rouge et orange...
1
et je vois que tu marques "phase permanente" --> tu as de quoi contrôler s'il y a le "jus" sur un fil (tournevis testeur) ?
1
Bonjour frd,

J'ai supprimé le pontage comme tu me l'as suggéré.
La lampe du couloir fonctionne de la même façon (pas de va et vient), par contre la lampe de la salle de bains ne s'allume plus...

Effectivement, j'ai un tournevis testeur et je confirme que le fil rouge est alimenté quelle que soit la position de tous les interrupteurs.

Si tu peux m'éclairer ;-) merci
0
Bonjour nicu, t'es encore là ?

j'ai exactement le même soucis que toi (couloir VS salle de bain + double va-et-vient) sauf qu'à la différence de toi, j'ai 4 fils rouges !! La personne qui a mis les fils était soit daltonien soit un psychopathe !!!

Comment je peux faire pour me repérer ?

J'ai cru comprendre d'après les posts plus hauts qu'un tournevis testeur pouvait être utile. On s'en sert comment ? Si je peux m'en sortir sans se serait pas mal...

Merci d'avance
1
pour le tournevis testeur, c ton doit a l'extrémité du tournevis qui fait terre,(la petite partie en feraille au bout de la partie plastique blanche)

cordialement
0
moi aussi j'ai un probleme de double va et vient. en rénovant ma veranda j'ai voulu changer le boitier de va et vient mais problème je ne sais plus où vont les fils
d'un coté j'ai deux fils blanc, deux fils orange et 1 rouge
et de l'autre un fil blanc ,deux fils orange et un rouge
A l'aide!!!!!
merci d'avance
0
Bonjour Goug,

As-tu regardé sur le site va-et-vient.com ?
En fait, tes fils orange sont une "navette": le dispositif doit être alimenté par une phase de part et d'autre, et les fils orange branchés sur les 2 positions de tes 2 interrupteurs (en plus de la phase, connectée également).
A priori, les fils rouge représentent la phase.

Bon courage.
Sois méthodique dans tes tests.
0
Salut pour brancher un va et vient il ne te faut que 3 fils: 1 rouge et 2 sois noir soit mauve ce sont les nevettes.
Sur un va et vient c'est la phase que l'on coupe et le neutre est branché en direct sur ton éclairage.
Si ta maison est neuve tu dois avoir des pieuvres élèctrique dans tes combles et les contructeurs on de branchements qui ne sont pas logique, ils se compliquent la vie pour rien.
En bref éssai de voir quel est la couleur des fils qui arrive sur ton autre interrupteur et branche de la même manière tu ne risque rien si le branchement est bien fait du départ, il n'y à que la phase a toucher.
Bon courage.
Fred
0
carymart Messages postés 5 Date d'inscription mardi 21 décembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2011 1
Modifié par baladur13 le 28/01/2011 à 10:40
Tout d'abord, vous devez choisir la position appropriées selon l'environnemnet, et puis vous installez les deux interrupteurs va et vient sur le mural. ll y a quatre bornes sur l'interrupteur respectivement connectées avec la lampe de la salle de bains et la lampe du couloir, la ligne phase et la ligne négative . Lorsque vous utilisez les deux interrupteur, les quatre bornes doivent être connectés en meme temps pour qu'ils puissent travailler normalement. Ensuite, vous pouvez connecter les quatre lignes respectivement à deux interrupteurs. Les deux interrupteurs être connectés par la ligne de communication. Ainsi, l'information opérationnelles d'un interrupteur peutêtre transmet à un autre interrupteur, ce qui que achever l'objet d'utiliser deux interrupteurs pour contrôler une lampe.
Note: l'interrupteur doit être connecté avec une ligne phase et une ligne négative. Et la ligne de communication doit être connecté entre les deux interrupteurs.
Mais, vous devez distinguer la ligne phase et la ligne négative. les fonctionnements détaillés, consultez notre web site:

Publicité supprimée Modération CCM
0