Convertir des kilowatts en ampères [Résolu/Fermé]

manu - 11 nov. 2008 à 09:46 - Dernière réponse :  moi
- 15 janv. 2018 à 15:07
Bonjour,

Je suis totalement ignorant en électricité et mon problème est le suivant :
combien d'ampères valent 4 kw ?
Pourquoi cette question ? lorsque je branche un chauffage à accumulatoin (4kw) + un boiler (200 litres) + un lave-vaisselle, le compteur saute.
Ce compteur est prévu pour 50 ampères. De combien d'ampères ai-je besoin pour que tout fonctionne normalement ?
Merci pour votre réponse.
Afficher la suite 

23 réponses

Meilleure réponse
Miloubre 1973 Messages postés jeudi 23 septembre 2004Date d'inscription 20 mai 2012 Dernière intervention - 11 nov. 2008 à 09:52
317
Merci
Bonjour
50 Ampères * 220 volts = 11000 Watts soit 11 Kw
Ton installation peut donc supporter 11 Kw
Un chauffage de 4 Kw prend 18 Ampères
P = U * I
P = puissance en Watts
U = Tension (220 Volts)
I = Intensité en Ampères.
Bon courage
A+

Merci Miloubre 317

Avec quelques mots c'est encore mieux Ajouter un commentaire

CCM a aidé 22752 internautes ce mois-ci

Cyvy 3238 Messages postés lundi 13 août 2007Date d'inscription 22 avril 2014 Dernière intervention - 11 nov. 2008 à 10:05
salut,
oui en courant continu sinon faut encore multiplier par cos (phi) ou encore appelé facteur de puissance.

NB: phi est le dephasage tension - intensité.

mais en gros tu as raison.
slt
je pense a on avis que se n' est ni le lave vaisselle + le boiler qui consomme, surtout le chauffage en accumulation vu que le courant alternatif demande plus d' intensité donc faudra faire une mesure en charge avec une pince ampere metrix pour savoir la valeur de l' inntensité
slt bonne chance
Merci beaucoup, C'est toujours utile de consulter les professionelle,a partir de maintenant, Je vais pas vous lacher,
brupala 77126 Messages postés lundi 16 juillet 2001Date d'inscriptionModérateurStatut 10 juillet 2018 Dernière intervention - 6 mars 2012 à 16:30
24
Merci
Juste pour remettre à jour:
1/
en France on ne fait plus les calculs avec 220V, la tension est définie à 230v entre phase et neutre et 400V entre phases.
Donc P==230xI
2/
en 380V (400V),
on est forcément avec un appareil en triphasé, donc le courant consommé est réparti sur les 3 phases la formule est donc tension entre 2 phases x √3
soit P==1,73x400xI
et je vous épargne le cosφ ;-)
Blackowl555 - 28 nov. 2009 à 00:02
16
Merci
50 Ampère, c'est ce que tu peux tirer au maximum de ton instalation électrique pour tout ton logement.
Il faut savoir que, après ton compteur, tu as un cofret électrique qui distribue tes 50Ampères dans toute l'habitation. Dans ce coffret tu as des disjoncteurs qui protège tes lignes électriques qui vont dans les différentes pièces. Les disjoncteurs (les plombs) vont en général de 10A à 20A (A=ampères). 20 étant le maximum autorisé par la loi ce qui fait 4400Watts (ou 4,4Kw). Ce qui veux dire que tu ne peux rien brancher d'autre sur la même ligne que ton chauffage à accumulation.

La formule est:

P = U x I
Puissances = Tension x Intensité
Watt = Volt x Ampère
220 V x 50 A = 11.000 Watts

Pour un disjoncteur de 20A:
220 V x 20 A = 4400 Watts

Pour un disjoncteur de 16A:
220 V x 16 A = 3520 Watts

Attention: Ton disjoncteur, c'est comme le moteur de ta voiture, si tu tires trop dedans, il claque.
Prévois toujours une marge de sécurité allant de 500W à 1000W. Dans le cas ou l'appareil consomme le max, ce n'est pas grave car il ne consommera pas cette puissance en permanence. Donc pas d'inquiètude. Par contre un appareils équipé d'un moteur comme l'aspirateur, mis à font il consommera la pleine puissance en continu puisque son moteur tourne en permanence.

Formule pour trouver I : I = P : U
Formule our trouver U : U = P : I

Donc, tu n'as plus qu' à répartir la puissance de tes appareils sur différents disjoncteurs.
Attention, il arrive souvent que plusieures lignes partent d'un même disjonteur et déserve différentes pièces, du logement. Par ex: la cuisine, la salle à manger et le salon. cela veux dire que toute les prises qui se trouvent dans ces pièces sont protégé par le même disjoncteur. C'est-à-dire au max 4400Watts.
Alors, forcément dans ton cas, si tu mets ton chauffage électrique 4400W + le ton boiler 3500W + ton lave vaisselle 3300W au totale tu obtiens 11200W. (les valeurs des appareils son approximatif, si tu veux les valeurs exact, elles sont inscrites quelque part sur tes appareils, le plus souvent au dos, parfois en-dessous). En gros tu pompe beaucoup trop d'énergie en même temps.
merci pour la formule
Apres renseignement, il s'agirait, m'a t on dit d'une formule de calcul pour du courrant continu.
Mais dans une installation particulier le courrant n'est il pas alternatif ?
On me dit de prendre cette formule et de la divisée par 1,42 pour obtenir le besoin en amperage ? Merci
Vraiment très instructif ! Merci
oui merci pour ces eclaircissements
je trouve ton explication très clair.merci
Utilisateur anonyme - 14 juil. 2012 à 11:23
7
Merci
Salut

A voir: CommentÇaMarche High-tech - A propos de nous

forum électricité

Et aussi: L'Internaute.com - Bricolage/Forum (C'est plus approprié qu'un site d'assistance informatique/multimédia ;-))
2
Merci
Salut Manu!

le plus simple est que tu nous fasses parvenir une photo des donnees techniques..
Le calcul de miloubre est juste si toutefois tes appareils fonctionne effectivement sous 220V pour 4kW
il se peut aussi, comme nombre des chauffages a accu qu'ils fonctionne sous 380 V.
Peut etre qu'il ne t'es pas possible de faire fonctionner les 3 appareils simultanément.
Le boiler a eau devrait se chauffer que durant la nuit.

la somme des puissances consommées ( 3 appareils) pour autant qu'ils focntionnent tous sous 220V, te donneront ( selon calcul ci-dessus) ton ampérage.

appel un ami electricien ^^

bonnes fetes
1
Merci
Bonjour,
Pour trouver l'ampérage,il faut savoire le voltage que vou utilisez 220V ou380V.
La puissance P=UI donc I =P/U
Exemple: si tu as une puissaance P=7000W donc
soit I= 7000/220=31.8A ou 7000/380=18.4A
0
Merci
merci beacoup a vous grace a ces infos mon examen de demain est sauvé : D
Cyvy 3238 Messages postés lundi 13 août 2007Date d'inscription 22 avril 2014 Dernière intervention - 11 nov. 2008 à 10:06
-1
Merci
pour manu: il nous faudrait la puissance de tous les appareils que tu branches.
-2
Merci
Si vous saurez fait STI vous n' en serrez pas la lol
Si tu avais fait "Français" tu écrirais mieux.