Calcul en ampère sur du tri phasé

Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
6 octobre 2019
- - Dernière réponse : vertacos12
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
6 octobre 2019
- 6 oct. 2019 à 14:38
bonjour,

je n'ai pas trouvé mieux comme forum et rubrique.
j'ai acheté un compresseur à vis d'atelier puissance 15 Kw en tri 400v+N+Terre. le commercial me dit qu'il faut mettre une disjoncteur tétra de 40 A en protection. Qu'en pensez vous car si je reprends le forum il est dit qu'il faut calculer comme suit : 15x 1.5 : 22.5 ampères pour 1 phase. Puisqu'il ya 3 phases ca me fait 67.5 ampères en tout.
Là je sais plus trop quoi faire pour acheter le matériel du tableau. De, plus le disjoncteur d'abonné doit être réglé sur combien 40 , 60 90 ampère ?
merci de votre aide
Afficher la suite 

5 réponses

0
Merci
I = P / U: 15 000 / 400 = 37,5 A
37,5 / 3 (triphasé) = 12,5 A
Je mettrais un disj 20 A
Commenter la réponse de carol103
0
Merci
salut ca c'est pour un calcul en monophasé pour info!
Pierr10
Messages postés
3184
Date d'inscription
mardi 13 février 2018
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2019
803 -
Bonjour,

C'est un peu plus compliqué en effet :
La puissance consommée par le moteur se calcule par :
P = U.I.sqrt(3).cos (phi)

Désolé pour l'écriture : sqrt(3) pour "racine carrée de 3"
cos(phi) = facteur de puissance

Donc ici on a P = 15000 W
U est la tension entre les phases ; ici 400 V ; en pratique ce sera sans doute 380 V
I est le courant dans un fil de ligne

On ne connaît pas le cos (phi) ; ce n'est pas grave : de toutes façons c'est un calcul approximatif ; on peut donc, dans un premier temps, le prendre égal à 1 pour simplifier.

Dans ces conditions : I = P/(U*1,73)
I = 15000/(380*1,73)

On arrive à I = 22,8 A ; pratiquement 23 A par phase

Si on prend un cos (phi) de 0,9 on arrive à 25,3 A

Il faudra donc mettre une protection supérieure à 30 A par fil de ligne.

Le commercial dit qu'il faut mettre une protection de 40 A ; c'est peut-être un peu exagéré. Mais si le moteur peine et consomme plus de 15 kW, ce sera correct.

Pour le disjoncteur, 40 A sera une valeur minimale, car il faudra tenir compte des autres appareils.

Pierre
Commenter la réponse de vertacos
0
Merci
salut Pierre 10

ah oui il me semblait aussi que le calcul est plus conséquent !

merci de ce descriptif complet.

Donc j'ai un DB réglé sur 60 A tri en 500 mA avec rien d'autre dessus. Juste pour un essai je vais pas monter un diff. quand on dit 60 A c'est pour 1 phase ou bien 3 x 20 A

rappel moi stp : pour changer le sens de rotation du moteur ventilateur qui doit tourner a droite impérativement il faut bien inverser une des phases sur la prise male ou femelle (au plus simple quoi ) ?
Je précise si besoin que le branchement du compresseur est en tri + neutre + terre.

Je te remercie
Commenter la réponse de vertacos
Messages postés
3184
Date d'inscription
mardi 13 février 2018
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2019
803
0
Merci
Je ne suis pas électricien ni spécialiste des moteurs. Cependant :

1) Je pense que sur le disjoncteur, 60 A c'est pour une phase (ça fonctionne comme ça chez moi). C'est facile à vérifier : ça doit correspondre à une puissance souscrite voisine de 40 kW.

2) Pour changer le sens de rotation du moteur il suffit effectivement de permuter 2 fils de phase (n'importe lesquels). On le fait où on veut : l'essentiel est que l'ordre des phases ne soit plus le même sur le moteur.

Cordialement
Commenter la réponse de Pierr10
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
6 octobre 2019
0
Merci
hello

ok c bon pour le sens de rotation
merci de l'aide
Commenter la réponse de vertacos12