Bonjour à tous,

Client Orange fibre depuis bientôt un an, j'utilise des cpl pour relier ma livebox à mon ordinateur dans 2 pièces différentes. J'ai une très grosse perte de débit via ceux-ci (normal me direz-vous).

Mon logement est récent, de 2010, il dispose de prise mural rj45 dans chaque pièce. En ouvrant une prise j'ai constaté qu'il n'est câblé qu'avec seulement 2 fils parmi les nombreux autres présents (rose, violet, jaune, marron, vert, bleu, orange). Gris et noir si mes souvenirs sont bons sont les 2 raccordés.

Mon idée :
Brancher ma Livebox via ethernet à la prise mural et récupérer le signal dans la chambre via câble ethernet toujours de la prise mural au pc.

Se schéma est-il possible? Des modifications à faire au niveau du DTI? Switch à poser?

Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer sur le sujet :)

8 réponses

jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
29 nov. 2015 à 21:44
Ca c'est un connecteur ethernet male, il faudrait un connecteur femelle.

Et tu vas être obligé débrancher ou couper les 2 fils qui sont branchés en sortie du dti.
2
jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
Modifié par jee pee le 29/11/2015 à 19:46
Bonjour,

Déjà, quand seulement 2 fils sont branchés sur les 8, la prise est câblée juste pour le téléphone. Pour faire passer de l'ethernet, il faut cabler les huit.

Après comme tu es en fibre, effectivement tu pourrais brancher la box sur la prise murale. Mais là il faut voir comment sont branchés les cables à l'autre bout. Quand c'est bien fait, dans ton boitier central tu auras des prises rj45. Alors soit tu mets un cable de jonction entre la prise du salon et la prise de la chambre. Soit, pour avoir plus d'une pièce reliée en Ethernet, tu pourrais effectivement mettre un switch.

Dans ton cas, avec une box fibre, le dti ne sert à rien, c'est l'arrivée du téléphone/adsl.

cdlt

        un �tranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontr�.
1
jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
29 nov. 2015 à 21:04
Comme les prises sont câblées pour le téléphone, on peut penser que les cables sont tous couplés et démarrent derrière le dti.

Pour faire la liaison, il faudrait donc cabler la prise murale et mettre des prises dans le boitier central au bout des cables.


1
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
Modifié par alexpl0sif le 29/11/2015 à 21:28
Pour les prises murales pas trop de difficulté pour moi, pour ce qui est de rajouter des prises dans le tableau pour les 2 câbles concernés ça se complique, est-ce que ce type de connecteurs peut faire l'affaire?

https://www.conrad.fr/p/connecteur-rj45-conrad-components-817966-male-droit-8p8c-cat-5e-naturel-1-pcs-817966

En catégorie 5e et surtout sans sertir. (Locataire donc système réversible)
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
Modifié par alexpl0sif le 29/11/2015 à 21:01
Bonjour,

Merci pour ta réponse, dans l'immédiat j'opterais pour un câble de jonction plutôt qu'un switch alors, vu que je ne désire faire cela que pour salon-chambre n°1.

Effectivement c'est ce qui me pose le plus problème, je ne vois aucunes prises rj45 dans le boiter central. Il me semble que les câbles de toutes les pièces sont regroupés, enroulés et tenus par un collier en vrac.

Photo pour plus de détails :


Cdlt
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
29 nov. 2015 à 21:56
Galère à faire? Je pensais mettre deux mâles aux 2 câbles qui arrivent dans le boîtier central puis les raccorder avec un raccord femelle/femelle. Comme ça si je change d'avis, je pourrais installer un switch plus tard.
0
jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
29 nov. 2015 à 22:05
mouais .... on peut faire comme cela, mais c'est moins dans les règles ;-)
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
29 nov. 2015 à 22:10
Que me conseilleriez-vous pour être dans les règles?
0
jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
Modifié par jee pee le 29/11/2015 à 22:22
Un petit rail pour mettre des prises rj45 femelle : http://www.elecnet.fr/2353-2304-large/support-pour-8-connecteurs-rj45-fixation-rail-din.jpg ou un boitier : http://www.decelect.com/boutique/images_produits/mo4rj455eutp-z.jpg
0
jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
29 nov. 2015 à 22:07
Sur la photo, il y a 2 grosseurs de cables visibles. A quoi correspondent les plus fins ? ils vont où ?
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
29 nov. 2015 à 22:22
Les plus fins ce sont les câbles qui vont au prises rj45, les plus gros sont reliés aux prises d'antennes TV.
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
1 déc. 2015 à 14:09
Bonjour,

Tout d'abord merci pour le temps accordé à mes questions.

Je procéderais donc comme ceci, pour fixer sur le rail DIN :
https://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=281

Avec connecteurs femelles adaptés :
https://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=1495

Pour brancher j'utiliserais le schéma pour câble de grade 1 (298) aux prises murales et sur les connecteurs femelles dans le tableau central. Un petit câble rj45 pour relier les deux prises dans celui-ci.

Tout ça vous semble correct?

Cdt
0
brupala Messages postés 109443 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 13 619
Modifié par brupala le 1/12/2015 à 15:44
Salut,
les fixations keystone,
ça me parait tout à fait correct, oui.
Combien as tu de prises murales ?
par contre,
ce serait sympa de laisser le matériel quand tu t'en vas (optique locataire), il ne te resservira probablement pas ailleurs.
Le branchement pour adapter les prises à tes câbles:
0
jee pee Messages postés 39611 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 9 230
1 déc. 2015 à 19:29
Voilà une installation nickel ;-)

Je n'avais pas encore rentré de connecteurs qui se fixent sur le rail de base des coffrets.
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015 1
2 déc. 2015 à 12:38
Bon et bien je pars sur ça. Merci à vous pour vos réponses!
@brupala, une dans chaque pièces, 4. Mais pas de besoin pour les 2 autres prises (chambre d'amis et cuisine qui ne servent à rien)
0
brupala Messages postés 109443 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 13 619 > alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 29 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2015
2 déc. 2015 à 13:24
C'est toi qui choise,
mais moi j'en mettrais partout ....
0