Changement DD serveur Dell

Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme - Modifié par Roumano le 12/02/2015 à 14:44
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 - 25 févr. 2015 à 16:00
Bonjour.

J'ai une petite question qui est la suivante :

J'ai un serveur Dell Power edge 2800 avec un raid 5 et 5 diques durs hot swap.
Un des disque dur clignote Orange, il faut donc le changer.
Dell m'assure qu'il ne produisent plus les disques durs de remplacement.
J'en ai un sous la main qui provient d'un serveur qui été dans notre infrastructure réseau, mais arrêté depuis quelques temps car nous ne l'utilisons plus.
C'était le même model de serveur, avec un raid 5 aussi.

Puis-je insérer le disque dur de l'ancien serveur dans le nouveau afin de changer celui qui est défectueux, sans manip particulière ?
(Formatage, ect)
La reconstruction ce fait t'elle de manière normale comme si c'était un disque dur neuf, et n'appartement à aucun raid ?)

Merci

Shake shake shake,
shake ton milkshake !
A voir également:

4 réponses

Utilisateur anonyme
12 févr. 2015 à 15:33
Si jamais quelqu'un à la réponse, cordialement.
0
Utilisateur anonyme
16 févr. 2015 à 10:12
up
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 323
Modifié par phil2k le 16/02/2015 à 10:31
Bonjour

D'abord , il faut s'assurer que le disque qui clignote est bien hs, c'est a dire offline , fail..

dans server administrator, vous pouvez trouver son état.
Si il n'est pas fail , le mettre fail , ou offline.
Le raid 5 sera alors en mode dégradé.

Vous pourrez ensuite insérer votre disque de remplacement.
Je ne sais pas trop ce que ca donnera , vu qu'il a déja servi , et contient des infos indiquant qu'il vient d'un autre systeme ....

Mais , malgré tout , je pense que ca fonctionnera.
Si le rebuid ne démarre pas tout seul, le lancer à la main.

Attention , ne pas faire cette manip serveur power off ..... ,

eventuellement , lisez cette discussion :
https://www.experts-exchange.com/questions/26607923/Drive-in-RAID-5-array-in-PowerEdge-2800-failed.html

"Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit" Les shadoks
0
Utilisateur anonyme
16 févr. 2015 à 13:50
Bonjour,

Merci de votre contribution.

Dans Dell Open Manage Server Administratator, j'ai la confirmation que le disque est en panne.
Les autres sont "En ligne" alors que lui est bien "En panne".

Le rebuild devrait être automatique nous l'avons déjà fait sur d'autres serveur similaire.
Quand vous dites poweroff c'est éteint ? Nous avons toujours fait ça à chaud.

Merci
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 323
Modifié par phil2k le 16/02/2015 à 14:37
oui , il faut le faire a chaud.
le disque est en panne , vous pouvez y aller , et surveiller l opération dans open manage
0
Utilisateur anonyme
16 févr. 2015 à 15:14
D'accord cela veut dire que j'aurai toute les infos sur la reconstruction en cours ?

Merci
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 323
16 févr. 2015 à 15:21
le disque virtuel sera degradé , tant que le rebuild ne sara pas fini .
le pourcentage de reconstruction sera visible sur le disque physique remplacé ( je crois , mais ca dépend de la version de OMSA et de la perc)
0
Utilisateur anonyme
18 févr. 2015 à 09:58
Bonjour,

La reconstruction s'est finit cette nuit. Mais le disque est toujours en dégradé ? Est-ce normal ?

Merci,
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 323
18 févr. 2015 à 10:10
et le disque de remplacement , il est comment ?
online ?
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 323
24 févr. 2015 à 11:38
En fait , c'est plus compliqué que ca , pour arreter OMSA.
Il y a plusieurs services , 5 si je me souviens bien...

Il faudrait attendre le reboot du serveur , pour ne pas faire d'erreur ..

Quel est l'état exact du disque physique ?
Dégradé , c'est pour un disque virtuel.

Si tous les voyants sont verts , c'est que ca doit etre pas mal ...
0
Utilisateur anonyme
25 févr. 2015 à 15:30
J'vais attendre un prochain reboot, car dans les services c'est pas spécifié "Dell" ...

Sur OMSA

Système\Stockage\PERC 4e/Di (intégré)\ Canal 0 (RAID)\Fond de panier\Disque matrice\

Ici j'ai la listes des 5 disques durs, dont 1 seul celui que j'ai changé est à Dégradé.
Les autres sont "En ligne".

Néanmoins c'est surement un problème d'affichage
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 323
25 févr. 2015 à 16:00
verifier dans les disques virtuels , quels disques physiques sont dedans.
et dans quel etat ils sont , en ligne, offline, ready, etc

il ne faudrait pas que ce disque ne fasse partie d'aucune array .
A moins que ce soit un disque de spare .
auquel cas il faudrait le mettre en global hot-spare .
0