Bonjour,

puis je brancher 2 convecteur de 1000 W sur la même lignes 3 fils 2,5 ou dois je garder 1 ligne par appareil



1 réponse

Utilisateur anonyme
10 oct. 2010 à 15:58
Hors sujet sur ce type de forum
Mais bon ca marche ligne en 2.5² c'est 3000W
2
episcopal Messages postés 1317 Date d'inscription samedi 9 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2015 56
10 oct. 2010 à 16:12
eh les mec !!
faut pas donner de conseils sans preciser un peu ...
si tu suit la norme elec (NFC15000) tu verra que c est un radiateur , une ligne !
point barre !
apres il existe des formule éléctrique permettant de connaitre la puissance ou l intensité
P= U x I
p etant la puissance exprimé en watts
U etant la tension ( 240 volts ) reseau EDF
I etant l intensité exprimé en ampere .
0
episcopal Messages postés 1317 Date d'inscription samedi 9 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2015 56
10 oct. 2010 à 16:12
ca depend du disjoncteur que tu as derriere !
0
Il n'est pas dit non plus que les appareils sont reliés de facon permanente !! Peut être des mobiles ??
Une ligne en 2.5² c'est 15 A soit 3.3 kW (3300W) (disjoncteur en conséquence) et 6 prises standard, donc 2 radiateurs ca roule
0
episcopal Messages postés 1317 Date d'inscription samedi 9 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2015 56
10 oct. 2010 à 16:28
on est d accorrd sur la nfc 15000 ?
0
oui
Et même si ca respecte pas à la lettre la norme, c'est absolument sans danger dans son cas (2000w pour 3300 max)