Installation informatique dans local electric

Résolu/Fermé
boulinette Messages postés 167 Date d'inscription jeudi 12 août 2004 Statut Membre Dernière intervention 28 juillet 2010 - 22 juil. 2005 à 14:50
Charly25 Messages postés 620 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 3 février 2014 - 22 juil. 2005 à 14:52
Bonjour,

Voila je dois installer un reso dans un local vide.
A l'exterieur de cette strucute, dans une autre pièce, se trouve le local informatique.

L'installateur propose de faire partir l'installation Informatique à partir du local electric.

Facilité pour passer les cables

Moi, je pensais qu'il ne fallait pas mélanger les 2 et que mon reso peu partir d'ailleur dans une petite baie de brassage.

Ma question est quelles sont les risques ?

Merci
A voir également:

1 réponse

Charly25 Messages postés 620 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 3 février 2014 133
22 juil. 2005 à 14:52
Bonjour
dans notre boite les chemins de cables sont séparé, ainsi que les installations d'ailleurs.
ca fait plus de boulot pour les cableurs mais au moins on evite tout soucis de perturbation electrique.
0