Mesure de prise de terre

CRG - Dernière réponse le 4 oct. 2011 à 20:07
Bonjour,
J'aimerais savoir si la resistance d'une prise de terre varie en fonction de la methode utilisée. En effet que ce passe t'il si on mesure la terre d'un site sans déconnecter le reseau de terre d'une part, et d'autre part si on déconnecte le réseau de terre.
merci
Lire la suite 

Mesure de prise de terre »

16 réponses
Réponse
+52
moins plus
avec un ohmmètre tu peux en effet vérifier cela.

la valeur d'une prise de terre doit être très faible

entre 40 et 100 ohms maxi dans le cas ou la terre est bien installée
il est même conseillé de placer un disjoncteur différentiel ( 30 mA) pour protéger la ligne et les intervenant

le corps humain c'est 7 à 14 kilo ohms il faut donc que la prise de terre soit la meilleure possible
pour que le courant qui pourrait traverser le corps humain soit le plus petit possible.
AC/DC - 22 juil. 2011 à 11:40
Heureusement que la R interne du corps humain en moyenne est plus élevée que ce que vous dites ( au moins 10 fois plus ) et c'est facile à vérifier avec votre multimètre électronique. De plus cette résistance varie en fonction de l'état des points de contact, doigts, pieds plus ou moins humides, et je pense qu"'en dessous de 100koms, le courant qui traverse le corps humain au contact des 230v du secteur peut être mortel pour certains individus.I=U/R, I=230/100000=2.3mA
Ajouter un commentaire
Réponse
+16
moins plus
tout ceci est très instructif mais ne me dit pas comment on contrôle la terre.Je prend mon ohmètre , je met la fiche + au contact de la tige de terre et je met ma fiche - au contact de quoi ?
nadir72 - 4 oct. 2011 à 20:07
j aimerai bien savoir cmt fonction mesireur de terre safran merci
Ajouter un commentaire
Réponse
+5
moins plus
Bonjour,

je profite de ce sujet pour me renseigner sur la mesure de prise de terre.

car j'habite dans un vieil immeuble ( 30-35 ans), je n'ai la terre que dans les salle d'eau ( cuisine et salle de bain).

j'aimerai savoir si, mes montant de porte sont relié a la terre, existe-t-il un moyen de s'en assurer ?


merci pour vos réponse
Ajouter un commentaire
Réponse
+4
moins plus
Par définition une prise de terre ne change pas.

Ce qui change c'est la conductivité électrique d'une zone à une autre c'est pour cela que l'ensemble des prise de terre
doivent être reliée entre elles, sinon il y aura un potentiel électrique entre deux zones distinctes.

Pour une prise de terre on applique U=R x I ( U c'est la tension , R la resistance , et I l'intensité )

Que se passe -t-il si on deconnecte la prise de terre? et bien on prend le risque de "grillée" une carte au moment ou on éteint un PC. ou encore on aura un effet de charge statique sur un écran cathodique.

et si on a un appareil électrique puissant (1 ou plusieur Kw machine à laver par exemple) on prend le risque ......
.....de MOURIR.

Il ne faut JAMAIS débrancher la prise de terre en cas de problème de terre il est préférable d'en rajouter une que de la shunter.
Rappel avec 30 mA et 220V on tue quelqu'un.
En électricité quand on sait pas onjoue pas.
stephdass- 19 nov. 2008 à 22:16
U= à la tension limite conventionnelle à savoir 50Volts I= intensité de déclenchement du dispositif differentiel R= resistance mesuré
Ajouter un commentaire
Réponse
+4
moins plus
merci pour ta réponse !

les montants sont en métal, mais je ne pourrai pas te dire quelle est l'alliage :/


un multimètre classique en position ohmmètre suffit ?

quelle valeur devrais-je avoir ?

sinon le multimètre en position "test de continuité", est ce que cela fonctionnerai ?
Ajouter un commentaire
Réponse
+3
moins plus
La résistance mesurée de la prise de terre varie selon le mode de mesure :
1 - la prise de terre est connectée. Dans ce cas la valeur mesurée sera entâchée des prises de terre de fait (mise à la terre d'une canalisation d'eau par exemple) qui sont en parallèle sur la prise de terre intentionnelle.
2 - la prise de terre est déconnectée. Dans ce cas la valeur mesurée sera plus fiable car non entâchée des prises de terre de fait.
Ajouter un commentaire
Réponse
+2
moins plus
d'accord , mais si on suit ton raisonnement du post No 6

plus la résistance de la terre est petite et plus tu as de chance (sic ) de passer à trépas

la résistance de terre doit étre la plus faible possible pour que le système différentiel réagisse

de toutes facons , il est illusoir de changer la nature du sol

voici un exemple ( la liste n'est pas exhaustive ) de résistance en ohm

avec une plaque de cuivre de 700 * 700 * 1 mm

sol caillouteux : 154 à 264 .. sol argileux 10,6 à 16.6


avec un feuillard de cuivre de 2 * 25 mm longueur 20 m

sol caillouteux 25 à 61 .... sol argileux 3,2 à 5
Ajouter un commentaire
Réponse
+2
moins plus
Tu as raison ZZ_top
les valeurs que je donne sont sorti de norme.
mais je répète tu as raison.

Les valeurs que tu donnes sont tout à fait correctes et je confirme
la terre doit avoir la résistance la plus faible possible. Bonne soirée.
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
salut si tu déconnecte le réseau de la prise de terre tu risque l'électrocution car la fuite de courant ce fera par ton corps
la mesure de la prise de terre doit se faire obligatoirement barrette sortie pour en mesurer l'impédance
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
les montant de portes sont ils en acier ou en alu ? si oui avec un ohmmètre sur la prise de terre et l'autre sur le montant
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
pour bidouleu_r

c'est une blague , la loi d'hom, tu connais

la prise te terre est utilisée pour que le courant passe par les masses metaliques

de l'arrivéé du compteur en passsant par le différentiel

et qui rejoint le poste de transformation ou le neutre est mis à aussi à la terre

donc il faut que lar résistance de terre soit la plus faible possible pour que le

disjonteur réagisse
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
Je suis tout à fait d'accord.

mais une prise de terre présente toujours une résistance
R rho x L/s (rho résistivité L : longueur entre deux point ou sur un cable s : section du cable

on en deduit que si on veut une résistance faible il faut que l'ensemble des conducteur soit relié entre eux
et que S doit être grand c'est pourquoi les section de cable de terre sont gros 4 mm² et plus devant des cables
conducteur phase /neutre 1.5 mm².
pour la résistance du corps : je dis aussi la vérité.
si on touche un conducteur électrique qui a une fuite à la terre une partie du courant passe par le corps.

la relation c'est U= (Rdu corps + rterre)* I c'est la loi d'ohm.
A ce propos vérifier comment fonctionne un testeur de phase (tournevis avec une petite LED)
amicalement
Ajouter un commentaire
Ce document intitulé « mesure de prise de terre » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.