Panne automate s7-200

Dernière réponse le 17 avr 2009 à 18:30:22 mattyruf, le 10 mai 2008 à 22:16:34 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
Nous avons un automate s7-200, toutes les entrées sont presentes (voyants allumées) mais je n'ai aucune activation des sorties (voyants eteints).Le curseur de selection est sur RUN et le voyant SF de defaut n'est pas allumé.Voulez vous bien m'aider.Mon mail est bayeiba1@hotmail.com

Configuration: Windows 2000
Firefox 1.0.4

Meilleures réponses pour « Panne automate s7 200 » dans :
Hiérarchisation et Sommaire automatique sous Word VoirHiérarchisation et Sommaire automatique L’utilisation de la hiérarchisation sous Word permet de générer automatiquement un sommaire. De plus, il permet de simplifier les modifications de style et de mise en forme appliquées aux titres des...
Télécharger Caledos Automatic Wallpaper Changer VoirCaledos Automatic Wallpaper Changer est comme son nom l'indique, un gestionnaire de fond d'écran. Les principales caractéristiques de Caledos : - il supporte les formats d'images BMP, GIF, JPG, TIF, - la sélection facile de dossiers ou fichiers à...
Télécharger Automatic Backup VoirQuand vous perdez vos données, il n'est pas nécessaire de vous persuader de posséder un programme de sauvegarde efficace. Automatic Backup est un programme qui protégera non seulement vos données, mais aussi gardera en mémoire les anciennes versions...

1

mike62138, le 11 mai 2008 à 01:03:24

Salut !
Tes sorties sont pilotées ?
Tu as micro/win ?

Répondre à mike62138

2

mattyruf, le 12 mai 2008 à 12:54:52

Sortie pilotées? Je ne comprend pas.Je n'ai pas de micro ni aucun logiciel.
Cette panne est survenu après arret normal de la production.Le lendemain quand on a demarré, l'automate na pas reagi.
On etait oblige d'utiliser un variateur de frequence et un contacteur pour demarrer la production et eliminer l'automate.
Si on peut collaborer pour les logiciels (step7 pl7 et logiciel omron) tu me rendra un grand service.Merci d'avance.

Répondre à mattyruf

3

mike62138, le 17 mai 2008 à 11:19:28

Omron je n'ai pas. Step7 oui mais il te faut une carte de COM. Soit tu possèdes une PG Field, soit tu possèdes en carte CP 5611 PCI pour la monter dans une tour, soit une carte PCMCIA CP5512. Sans une de ces solutions il ne te sera pas possible de te connecter sur un API S7 300 ou encore 400.
Pour un S7 200 ça doit être micro/win et port série pour la com (de mémoire, et je pense me souvenir que le câble est particulier).
Je ne comprend pas comment ce type d'API se retrouve dans ta boite alors que tu ne peux pas faire de maintenance dessus...
Tout ces logiciels sont payants et sont à licence.

Pour plus d'info: mike62138@hotmail.fr

Répondre à mike62138

4

mattyruf, le 20 mai 2008 à 19:11:58

Merci des infos rendez vous sur ta boite.

Répondre à mattyruf

5

wallace54, le 2 sep 2008 à 22:29:31

Salut a tu vérifier si la pile était encore bonne Si tu as coupé l'alimentation de l'automate et que ta pile est decharger tu n'as plus de programme

Répondre à wallace54

6

Nobru, le 20 sep 2008 à 16:56:41

Il n'y a pas de pile de sauvegarde sur les S7 200.
Je pense qu'il faut vérifier l'alimentation des sorties (commun).
Lol

Répondre à Nobru

7

stic, le 27 oct 2008 à 23:02:07

Si il y a possibilité d'une pile sur le S7, sur l'emplacement de l'extension de mémoire au dessus des ports com.
Il y a aussi un supercondensateur.
Effectivement verifier l'alimentation des sorties, les entrées sont alimentées par le S7.

Répondre à stic

8

eric, le 21 fév 2009 à 09:26:33

Je vois un peu tard ta demande, mais si la gamme S7-200 sur lequel tu as ce pb est la gamme ou les bus d'extension s'emboitait, les connections se faisais mal est l'automate perdait les cartes, on le voyait grace à la visu din, sortie à 1 et rien sur la cartes , nous avons remplacé ces automates par la nouvelle gamme avec liaison bus par cable méplat depuis plus de pb

Répondre à eric

9

 aziz, le 17 avr 2009 à 18:30:22

Mes amis aides moi a trouves la documentation sur step7

Répondre à aziz