Bonjour,

y a t'il une personne sympatique , pour m'aider à créer un chenillard sur 5 sorties
Q0 à Q4 à partir d'une impulsion entrée I0.0

et faire le sens inverse de Q4 à Q0 a partir d'une entrée I0.1

par avance merci

Configuration: Windows XP
Internet Explorer 7.0

Meilleures réponses pour « Programmation S7 200 SIEMENS » dans :
Désactiver l'exécution de certains programmes au démarrage VoirDésactiver l'exécution de certains programmes au démarrage - Windows 98/Me/2000/XP/Vista Avec msconfig Avec WinPatrol Avec Startuplite Avec CCleaner Remarques Lorsque vous installez des logiciels, certains s'exécutent à chaque...
Supprimer complètement un programme VoirMalgré la désinstallation d'un programme, il se peut que des clés de registre ou des fichiers soient encore présents sur le PC. Si la méthode "classique" (clic droit/supprimer) ne fonctionne pas, il suffit d'utiliser l'éditeur du registre. Mise en...
[Linux] Installer les programmes (gestion des paquets, compil) Voir************************************************************** * INSTALLER UN PROGRAMME SOUS LINUX : **** * LA GESTION DES PAQUETS ou COMMENT SE SIMPLIFIER LA VIE * * UN EXEMPLE DE COMPILATION POUR SE FAIRE LA MAIN ...
Télécharger ProgDVB VoirLa diffusion de programme en numérique est de plus en plus en vogue depuis l'apparition de la connexion haut-débit. ProgDVB est un programme destiné à regarder des chaînes TV et à écouter des stations radio sur votre ordinateur. Il supporte le DVB-S...
Enterprise Resource Planning (ERP) - Progiciel de Gestion Intégr VoirIntroduction aux ERP Les ERP (en anglais Enterprise Resource Planning), aussi appelés Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise (activités dites verticales...
Analyste programmeur (développeur) VoirDéveloppeur Le métier de développeur (également nommé analyste-programmeur) consiste à concevoir et à développer une application informatique, c'est-à-dire transcrire un besoin en une solution informatique écrite dans un langage informatique....
Introduction à la programmation des CGI VoirPrésentation de l'interface CGI Un script CGI (Common Gateway Interface, traduisez interface de passerelle commune) est un programme exécuté par le serveur web (on dit généralement « côté serveur »), permettant d'envoyer au navigateur de...

1

Lau12, le 10 avr 2008 à 10:36:41

Salut,

je pense que le plus simple, c'est de faire une chose à la fois.
Pour l'instant je m'occupe de l'entrée I0.0
Je te donne le programme de maniére logigramme (étape par étape)

I0.0 =>active Q0.0
active tempo 1
désactive Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4

sorti Tempo 1 => active Q0.1
active tempo 2
désactive Q0.0

sorti Tempo 2 => active Q0.2
active tempo 3
désactive Q0.1

aprés c'est le même pour les autres sorties
Un petit conseil: créer un bloc pour chaques éléments
c'est à dire : bloc 1 => I0.0 qui appelle le bolc 2
bloc 2 => Q0.0 + tempo + désactivation des autres sorties (la tempo appelle le bloc 3)
bloc 3 =>....
le dernier bloc appellera le bloc 2
une petite astuce : créer un module ou tu rentre un entiér qui sera copier dans toutes les tempos

essaie toujours et dis moi si ça marche.

Répondre à Lau12

2

0243BRICE, le 10 avr 2008 à 18:29:24
  • +3

Bonjour,

Merci de ta réponse, mais j'ai besoin que cela soit transcris en language AUTOMATE
comment faire !!

logiciel V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 siemens avec extension de fichier "mwp"

en attente de te lire

Répondre à 0243BRICE

3

Lau12, le 10 avr 2008 à 19:21:47

Salut,

J'ai un peu de mal à te suivre.
qu'est ce que tu entend par "transcris en language AUTOMATE"
parce qu'il y a plein de possibilité.

Répondre à Lau12

4

jacqseb9, le 10 avr 2008 à 19:33:45
  • +1

Je m'amuse avec des bits entree comme ceci --I I-- et des sorties --( )--
avec des rectangles TON temporisation à la montée et TOF temporisation à la descente

Répondre à jacqseb9

5

Lau12, le 10 avr 2008 à 20:06:22

En gros il te faut le programme complet
attent un jours ou deux et normalement je pourrai te donner la solution dans le format que tu veux

Répondre à Lau12

6

jacqseb, le 10 avr 2008 à 20:22:06
  • +1

OUI,

Je suis débutant sur les automates, et merci si tu pouvais m'aider
j'arrive à allumer des sorties
et à les temporiser à la retombées
mais à faire un chenillard de Q0 à Q5 en automatique espacé d'une seconde entre chaque

par avance merci

Répondre à jacqseb

7

jacqseb9, le 10 avr 2008 à 20:27:13

Mais PAS à faire un chenillard de Q0 à Q5 en automatique espacé d'une seconde entre chaque.

il est possible de t'envoyer le logiciel STEP7

Répondre à jacqseb9

19

lats6, le 21 fév 2009 à 19:48:51

Bonjour,



je débute avec siemens s7-200 et je suis a la recherche du logiciel step7 version4

merci

Répondre à lats6

21

 nacermath, le 27 fév 2009 à 09:48:15

Contacter moi sur mon messenger nacermath@hotmail.fr
et j peu vous aider
j'ai le microwin step 7

Répondre à nacermath

8

jacqseb, le 12 avr 2008 à 13:02:33

Bonjour,

Je reviens au nouvelle, pourrait tu m'aider

en attente de te lire

Répondre à jacqseb

9

syl20cent, le 12 avr 2008 à 13:45:39

SALUT COMMENT TU VAS JE VEUX DES COURS D AUTOMAT PROGRAMMABLES ET UNE LOGICIELS DE PROGRAMMATION SI POSSIBLE

Répondre à syl20cent

10

jacqseb, le 12 avr 2008 à 19:54:55

Bonjour,

je suis aussi débutant dans le domaine, et j'ai besoin d'aide

merci

Répondre à jacqseb

11

jacqseb9, le 20 avr 2008 à 09:29:05

Bonjour à toute et tous,

Je besoin d'avoir des cours d'automatisme en format PDF, pouvez vous m'aider ?

par avance merci

Répondre à jacqseb9

18

mag-gayver, le 27 jan 2009 à 21:11:40
  • +1

Boujour aver vous trouvé la doc
je peux vous aidé j 'ai le progame et la doc en fichier pdf

Répondre à mag-gayver

12

jacqseb9, le 20 avr 2008 à 09:30:14

Je joint mon adresse Mail

Jacqseb9@neuf.fr

Répondre à jacqseb9

13

Hrv1er, le 6 jun 2008 à 18:38:07

Salut jacqseb9!

Je ne sais pas si tu as deja recu le programme pour le chenillard , sans se prendre la tete, j'aurais programmé comme cela

TITLE=Chenillard sur 5 sortie Q0.0 ->Q0.4
BEGIN
Network 1 // Titre de réseau
// Lancement de la tempo de basse T32 par I0.0
LD I0.0
TON T37, 100
Network 2
// Allumage de Q0.0
// Lancement de T38
LD T37
TON T38, 10
S Q0.0, 1
Network 3
// Reset de Q0.0
// Set de Q0.1
// Lancement de T39
LD T38
S Q0.1, 1
R Q0.0, 1
TON T39, 100
Network 4
// Reset de Q0.1
// Set de Q0.2
// Lancement de T40
LD T39
S Q0.2, 1
R Q0.1, 1
TON T40, 100
Network 5
// Reset de Q0.2
// Set de Q0.3
// Lancement de T41
LD T40
S Q0.3, 1
R Q0.2, 1
TON T41, 100

Network 6
// Reset de Q0.3
// Set de Q0.4
// Lancement de T41
LD T41
S Q0.4, 1
R Q0.3, 1
TON T42, 100
Network 7
// Reset de Q0.4
LD T42
R Q0.4, 1

END_ORGANIZATION_BLOCK


Le bouton, qui apelle une tempo, et la tempo en appelle une autre a son tour, et ainsi de suite...

( Si tu ne comprend pas en LIST, ouvre un nouveau projet, Dans affichage selectionne LIST, colle le morceau de programme, et Repasse en language a contact CONT dans l'affichage )
En esperant que cela puisse t'aider ...

Répondre à Hrv1er

20

nsrou, le 26 fév 2009 à 00:24:40

Slt
est ce que vou pouver m'aider d'obtenir des document sur les écrémeuse mse 75
avec les doc possible pour la programmation des API avec le step 7 S7200
et merci

Répondre à nsrou

14

kelch27, le 23 jun 2008 à 17:48:28

Je besoin d'avoir des cours d'automatisme en format PDF,et le logiciel step set avec le manuel d'utilisation merci!

Répondre à kelch27

16

zik2003, le 23 jui 2008 à 13:11:35

Slt j'est des cours sur les automates

Répondre à zik2003

15

EXSTORA, le 10 jui 2008 à 15:08:16

Trop bizarre votre programme du chenillard
il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus leger en poids surtout

crée un mot de 16 bit
lors d'une implusion sur ton entrée I1.0, met ce mot a la valeur 1
utilise ensuite le bit system de la cadence ( dont tu regle la frequence dans les parametre du programme , miliseconde, seconde...etc)
puis crée un front montant.
a chaque fois que ton bit systeme passera a 1 ( toutes les 10 ms par ex) ton front montant decalera (en binaire) de 1 la valeur en poid faible de ton mot de 16 bit de depart.
ensuite attribut une sortie Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 a chaque bit de ton mot.
ensuite quand ton mot arrivera a 5 fait le décrementer au lieu d'incrementer et ainsi de suite quand il arrivera a 0.
quand tu a fait tout ca tu a la facade avant de k2000 en appuyant sur une entrée uniquement une fois et ca fonctionne a l'infini.

Ca parait compliqué comme ca mais en fait le tout tien en 4 lignes et doit faire moins de 2ko

Voila bon k2000

Répondre à EXSTORA

17

Zebulon 790, le 22 sep 2008 à 19:54:55
  • +1

Utilise les différents éléments programme qui sont mis a ta disposition (catalogue).
Une des solutions pour faire 1 chenillard sans utiliser 36000 tempos.

Exemple:

Le mot MW0 est réalisé à partir du byte MB1 et MB0

Mot --> MW0
Bytes ---> MB0 MB1
bit 7-------0 7-------0

Transférer le nombre 1 par l opération move dans un mot MW0.
Effectuer une rotation gauche sur mot le MW10 par l opération ROL_W.

MW0
bit 7-------0 7-------0
1 : valeur 1 dans MW0, opération move
<----- : Rotation vers la gauche, opération ROL__W par front montant
fin de tempo

Le bit 1 du mot MW0 se déplacera vers la gauche (rotation)
Transférer le mot MW10 par l opération move sur ta sortie AW??.

Comme tu pourras le remarquer le poid faible du mot est sur le byte MB1.
Si tu veux avoir un cohérence au départ dans le défilement de ton chenillard, débuter par le bit 0 de ta carte de sortie, il faudra réaliser un décalage de 8 bit sur la gauche par l opération SHL_W (réaliser une seul fois).

Le principe est la apres tu apprends a utiliser l outil.

Zébulon 970