Courant entre le neutre et la phase

Dernière réponse le 1 avr 2008 à 15:40:48 lejbg, le 30 nov 2007 à 12:13:59 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,

J’ai l'impression d'avoir un petit souci électrique!
Hier en installant un plafonnier dans mon appartement je me suis pris une petite décharge en touchant simultanément le fil de terre et le neutre, j'ai alors sorti mon voltmètre et j'ai relevé

-environ 87 volts entre la terre et le neutre (interrupteur coupé!)
-environ 87 volts entre la terre et la phase (interrupteur coupé!)
-environ 0 volt entre la phase et le neutre (interrupteur coupé)

Ensuite interrupteur « on » (la lampe s'allume), les relèves donnent:
- 220 volts environ entre la phase et le neutre!
- 220 volts environ entre la phase et la terre!
- 87 volts environ entre le neutre et la terre.

Que pensez vous de ça ?

Sur 3 prises de courant de 3 circuits différents,) mes relevés donnent:

sous tension

Entre P et N : environ 220 V
Entre P et T: environ 144 V
Entre N et T: environ 88 V

« Hors tension » :

Entre P et N : environ 20 V
Entre P et T: environ 144 V
Entre N et T: environ 88 V


Dans ma cour, lorsque je touche le piqué de terre, je me prends un bon fourmillement dans les doigts.

Que pensez vous de ça,

D’ où peut venir mon problème?
Est-ce grave ?
Quels sont les éventuels risques ?
Merci pour vos conseils et réponses,
Cordialement,
JB

Meilleures réponses pour « Courant entre le neutre et la phase » dans :
Représentation des courbes sous Matlab VoirLa fonction plot permet essentiellement de tracer des courbes sous Matlab. Dans cette astuce, nous allons essayer de détailler le fonctionnement de cette commande. Simple utilisation Vecteur Matrice Vecteur en fonction d'un autre Autres...
Transfert de courrier VoirTransfert de courrier Vous avez plusieurs adresses email et vous souhaiteriez recevoir l'ensemble de votre courrier à la même adresse. Il suffit d'activer l'option « transfert de courrier » présente dans la plupart des messageries. Qu'est-ce que...
Le courrier par internet VoirLe courrier par Internet Pour éviter les allers-retours au bureau de poste les bras chargés de courriers, il existe des services d'envoi de courrier par Internet. Plus besoin de se déplacer, seul impératif : un ordinateur connecté à Internet....
Télécharger Neutron VoirEn vous connectant sur Internet, toutes les horloges de votre ordinateur sont synchronisées avec l'heure affichée par le serveur. Neutron est un petit programme qui permet la synchronisation de l'horloge de votre ordinateur avec divers serveurs...
Phase préparatoire d'un projet VoirLa phase préparatoire On utilise généralement le terme d'Avant-Projet pour désigner l'ensemble des étapes préparatoires nécessaires au lancement du projet. Il s'agit donc de définir précisément ce que sera le projet afin d'aboutir à la mise au...
Introduction aux courants porteurs en ligne (CPL) VoirIntroduction aux CPL On retient sous l'appellation CPL « Courants Porteurs en Ligne » toute technologie qui vise à faire passer de l'information à bas débit ou haut débit sur les lignes électriques en utilisant des techniques de modulation...
Courrier électronique VoirQu'est-ce que le courrier électronique ou E-mail ? C'est un des services les plus couramment utilisés d'internet permettant d'envoyer des messages sous forme de fichier texte. L'Académie française lui a trouvé le nom de "mél" tandis que les...

1

3x, le 30 nov 2007 à 12:23:37

Salut.
T'as une mise à la terre, appelle un électricien et cesse de jouer avec le feu si tu tiens à ta vie et à ton appart.
`'-•-.¸Capable du meilleur comme du pire, mais au pire, c'est moi qui suis le meilleur.¸.-•-'´

Répondre à 3x

2

vendredi13, le 13 jan 2008 à 10:22:20
Répondre à vendredi13

3

arkanistan, le 13 jan 2008 à 10:38:27

Ta un defaut dans ton installation apparement... sur le N et sur la PE tu doit avoir 0v. Si tu as ca sur ta PE et ton N c'est qu'il y à un probleme... Ce qui m'etonne c'est que ton disjoncteur differenciel n'est pas declenché! Si tu as du courant sur la PE et que tu prend une decharge ya un gros souci!
Appelle un pro et arrete de faire joujou avec ca! t'amuser à touche comme ca c'est pas tres intelligent... yen à qui sont mort pour moin que ca!

Répondre à arkanistan

4

 guillaume, le 1 avr 2008 à 15:40:48

Bonjour,

si vous trouvez une tension de 87/88V à chaque fois que vous mesurer avec la terre, c'est qu'un autre appareil envoi cette tension dans la terre et qu'elle n'est pas (ou pas suffisament) conductrice vers le sol.

D'ailleurs la "bourre" que vous prenez en touchant le piquet le confirme

Il faut tester les appareils individuellement pour trouver l'appareil responsable.

Enfin, si vous avez un différentiel 30mA, vous ne risquez rien de plus que ce qui vous est arrivé. Mais si vous n'en avez pas, attention!!
EDF protège ses install avec du 500mA, or le coeur d'un homme adulte fibrile à 50mA.

Le plus sage reste effectivement l'électricien.

Bon courage donc

Répondre à guillaume
Collection CommentÇaMarche.net