Bonjour,

Je voudrais savoir si il existe des s'il existait des équipements permettant de changer de sources d'alimentations électrique ? J'aimerais pouvoir changer de source en cas de coupure dans notre salle informatique.

Merci

Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0

Meilleures réponses pour « Redondance salle informatique » dans :
Devenir ingénieur informatique VoirDevenir ingénieur informatique Ingénieur informatique (ou ingénieur informaticien) est une appellation dite générique, c’est-à-dire qu’elle ne désigne pas de façon précise un métier ou une formation. Être ingénieur, c’est être spécialisé et...
Devenir pirate informatique VoirQue vous vouliez devenir un pirate informatique ou savoir comment hacker, le premier texte à connaître est celui ci-dessous : CODE PÉNAL (Partie Législative) CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données Article...
Télécharger Jargon Informatique VoirL'informatique est omniprésente dans notre vie quotidienne et elle possède son jargon bien à elle. Jargon Informatique est un dictionnaire des différents termes utilisés en informatique. Il est très fourni puisqu'il contient pas moins de 10.000 mots....
Urbanisation du SI (système d'Information) VoirUne entreprise accumule au cours des années des milliers de documents, dans des bases de données éparses avec parfois des redondance. Plus globalement, il existe généralement des données stratégiques éparpillées dans le système d'information de...
Métiers de l'informatique VoirIntroduction aux métiers de l'informatique L'informatique fait aujourd'hui partie intégrante de la majorité des entreprises, à un tel point que le métier d'informaticien s'est diversifié en une multitudes de fonctions spécialisées, touchant aux...

1

lprotti, le 15 mai 2007 à 17:50:06

Oui, cela existe, nous avons une installation munie d'onduleurs, et en cas de problème de longue durée, nous avons une génératrice diesel qui démarre automatiquement.

cependant, le coût d'une telle installation n'est pas "léger" !

Répondre à lprotti

2

julien, le 15 mai 2007 à 18:01:12

Bonjour,

Il existe des equipements permettant de faire cela. On appel ca des switch automatique de transfer (automatic transfer switch en anglais). C'est une armoire contenant des commutaeurs electromécaniques qui permettent de passer d'une source d'alimentation primaire (edf par exemple) à une source d'alimentation secondaire (générateur). Une fois le courant rétabli sur la source d'alimentation primaire, il repasse sur celle-ci.
C'est l'ATS qui se charge automatiquement de la mise en route du générateur. Il faut utiliser un générateur "compatible" avec l'ATS, pour que l'ATS puisse assurer la mise en route de celui-ci. Il est recomandé d'utiliser des onduleurs en combinaisons avec l'ATS, pour que les équipements soient toujours alimentés pendant le passage d'une source d'alimentation à une autre. Tu peux généralement parametrer un ATS via une interface web. Il pourra te communiquer des infos concernant le facteur de puissance, mais aussi la quantité de carburant restant dans le réservoir du générateur, la source d'alimentation en cours d'utilisation etc...

Pour plus d'info, http://www.apc.com/index.cfm?ISOCountryCode=fr

Julien

Répondre à julien

3

 slash, le 15 mai 2007 à 18:05:11

Super

Merci pour votre aide.

slash