Schèma de câble RS485

Résolu/Fermé
Lyes AZOUZ Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 11 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2007 - 11 janv. 2007 à 11:50
brupala Messages postés 109391 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2024 - 3 juin 2008 à 15:32
Bonjour, j'ai besoin d'avoir le schèma de connection des pins d'un câble RS485 afin de le réaliser car j'en ai besoin et j'arrive pas à le trouver sur le marché.

Merci

7 réponses

La fonf internationale
29 août 2007 à 16:16
Si le connecteur est un RJ45, je pense que c'est plus facile de trouver l'info sur le net.

On renvoie souvent la théorie qu'il y a derrière la norme RS485 (ou EIA 485) sans donner la correspondance fil/données.

La voilà :
TxB fil n°1 : brun
TxA fil n°2 : brun/blanc
RxA fil n°3 : vert
RxB fil n°4 : bleu/blanc
TxEN fil n°5 : bleu
COMM fil n°6 : vert/blanc
TxB fil n°7 : orange
TxA fil n°8 : orange/blanc



En RS485, la liaison est série en half-duplex. IL EST POSSIBLE DE N'UTILISER QUE DEUX FILS :
TxB fil n°7 : orange
TxA fil n°8 : orange/blanc


Réponse tardive. Peut-être servira à quelqu'un

Amicalement
31
brupala Messages postés 109391 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2024 13 612
30 août 2007 à 00:11
ah ?
où as tu trouvé cette "norme" ? as tu un lien vers un site officiel qui justifie ?
sinon ça risque plus de rester un bricolage particulier qu'une norme
ce qui est dommage c'est que ce câblage , au niveau couleurs, ne correspond pas à la norme EIA/TIA 568 : https://en.wikipedia.org/wiki/TIA-568B
de plus, il ne respecte pas les paires au niveau des points 3/4 .
si on n'utilise que 1/2 et 7/8, oK ça peut etre correct, mais sinon, le montage n'est pas propre du tout.
allez, un petit complément, assez édifiant: http://www.control.com/1026201870/index_html
0