Programmation d'un automate zelio SR2

Fermé
alaska - 16 avril 2012 à 14:48
mpmp93 Messages postés 6652 Date d'inscription mercredi 13 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2015 - 17 avril 2012 à 09:38
Bonjour,
qui peut m'aider a écrire le programme : mise a 1 d'une sortie en fonction du nombre d'entrées a 1. 3 entrées cablées ; sortie 1 a 1 si 1 des 3 entreés a 1
sortie 2 a 1 si 2 des 3 entrées a 1
sortie 3 a 1 si 3 entres a 1




A voir également:

1 réponse

mpmp93 Messages postés 6652 Date d'inscription mercredi 13 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2015 1 339
17 avril 2012 à 09:38
Bonjour,

C'est du matériel spécifique SCHNEIDER ELECTRIC

les "automates" Zelio sont des relais programmables avec une "syntaxe" interne propre à ces matériels. J'ai bien une réponse, lire la doc:
http://dthenard.free.fr/guidezelio.pdf

Je vous conseille d'établir les tableaux de Karnaugh des états logiques, un tableau par sortie avec en entrrée deux valeurs en abscisse et deux valeurs en ordonnée:

   sortie 1
                ab
         00 | 01 | 11 | 10
     00  0    1    0    1
     01  1    0    0    0
 cd  11  0    0    0    0
     10  1    0    0    0


et l'équation logique de S1 (sortie 1 selon ce tableau sera:

S1 = (NOT A AND B) OR (A AND NOT B) OR (NOT C AND D) OR (C AND NOT D)

procéder de la même manière pour les deux autres sorties S2 et S3

Pour l'élaboration des tableaux logiques de Karnaugh, voir ici:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Karnaugh



A+
-1