Bonjour,
voici deux schemas realisant la commande de deux moteur avec le demarage differe du moteur 2
le premier est simplifie pour comprendre son fonctionnement
sur le deuxieme j'ai rajouter un relais de puissance (contacteur) pour chaque moteur dans le cas ou ceux-ci serait de forte puissance.
voici la doc technique des relais temporiser. Pour simplifier le schéma j'ai choisi de les alimenter en 230 volt
http://catalogue.hagergroup.fr/...
note : ces relais n'ont qu'un contact à deux positions type C6 (avec le relais RT1 j'utilise le contact normalement ouvert et avec le relais RT2 j'utilise le contact normalement fermer
re-note la sortie de la bobine RT1 doit allez sur le neutre mais dans le but de ne pas embrouiller le schéma je l'ai relier entre la sortie de la bobine du relais R et l'entrée du contact de RT2 mais c'est sans incidence sur le fonctionnement
voici donc le premier schéma (désolé je l'ai fait a main levé)
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cijYnd24lH.jpg
fonctionnement:
action sur le bouton poussoir BP :
alimentation du relais R : fermeture des contacts C1,C2,C3
C1 - assure l'auto-alimentation du relais R
C2 - alimente le relais temporisé RT1 qui lance le compte à rebours
C3 - alimente le moteur M1 qui démarre
RT1 - compte à rebours terminé, il ferme sont contact, et alimente :
d'un cote la bobine du relais RT2 qui lance son compte à rebours
de l'autre alimente le moteur M2
RT2 compte a rebours terminé il ouvre son contact (nb : contact normalement fermé)
coupant ainsi l'alimentation du relais R
les trois contacts C1,C2,C3 s'ouvre
C1 - coupe l'auto-alimentation de relais R
C2 - coupe l'alimentation de RT1 qui coupe l'alimentation du moteur 2
C3 - coupe l'alimentation du moteur 1
l' installation est à l'arret, dans l'attente d'une nouvelle impulsion sur BP
voici le schema avec en plus les relais de puissances RP ou contacteur
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cij0WXiIi4.jpg
voila ! j'espere que mes explications seront compréhensible
charlysco, si vous êtes étudiant il faudra peut être revoir les symboles que j'ai utilisé dans les schémas, (je pense au relais temporisé)
si vous êtes un particulier qui veut faire ce montage, pour les relais temporiser je peut vous communiquez la correspondance entre le schéma et les bornes du relais
et si besoin est je peut aussi refaire le schéma avec un circuit de commande en basse tension
une dernière chose, j'espère que ce type de schéma est celui que vous attendiez car il est possible
pour la temporisation d'utilisé une méthode plus électronique si je puis dire,
http://forums.futura-sciences.com/...
mais c'est une autre histoire
cordialement