bonsoir,
un moteur électrique immergé 64 A en triphasé ou tetraphasé doit être protegé par un disjoncteur differentiel 63A, courbe D, 300 mA 'courbe D tolère le demarrage du moteur sans declanchement du dispositif magnetothermique).
Par contre pour alimenter cette pompe (le moteur), normalement, tu dois utiliser un câble étanche souple de section 5G16mm².
cette section de câble est en tenant compte de mode de pose du câble et l'itensit" admissible de celui ci et la longueur du câble afin d'éviter une chute de tension (augumentation de section pour compenser la chte de tension).
il faut aussi utiliser la même section du câble pour alimenter ton disjoncteur differentiel depuis la source.
connaissant les tarifs EDF, tu doit au moins avoir un tarif jaune pour ne as declanchet le disjuncteur EDF en tarif bleu qui ne depasse pas une intensité 60A, autrement dit 36 Kva.
Bonne soirée
30KW, 64A, 380V, cosfi 0.78,
pompe centrifuge immergée :
313m, 26 étages.
puit:
profondeur totale 180m, nappe statique 80m, nappe dynmique 77.5m, profondeur de la pompe 96m
la distanse entre le puit et la bache d'eau 4Km.