Bonsoir,
Pour programer un TSX17, il faut déjà savoir s'il s'agit d'un TSX17 10 ou TSX17 20.
TSX17 10, c'est PL7 1 sur TSX17 20 c'est PL7 2 après il y a des variantes suivantes la cartouche hardware que l'on a sur le TSX17.
Concernant le cable, la partie à brancher sur le PC port série com 1 est un SUB D 9 et non un 25points.
C'est un cable avec un convertisseur entre les 2 prises et n'est plus commercialisé chez Schneider
Pour l'installation de pl7 1, il faut une vrai cession DOS, soit avec un pc sous win 98 maxi en ouvrant une vrai cession DOS (arret, puis ouvrir sous dos)
Pour Pl7 2, il existe une version sous OS2 ou une sous DOS (idem Pl7 1 ci dessus)
La solution magique est Microsoft virtual PC, que l'on peut télécharger gratuitement sur internet, on peut installer une cession DOS (un vrai) ou un OS 2, ou n'importe quels autres systèmes d'exploitation.
le hic, cela fonctionne très bien avec PL7 2 sous OS2, sous dos je n'ai pas fait l'essai.
Par contre Pl7 1 ne fonctionne pas impossible de se connecter avec l'automate et de lancer le soft, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée sur ce forum, je recherchais la solution.
A+