Bonjour,
Je veux remplacer mon interphone TERRANEO LT603R de mon appartement par une BITRON AN9110. J'ai bien trouvé la correspondance des fils sur les schémas disponibles sur internet (phonie montante, et descendante, OV, Gache et Buzzer), mais je n'arrive pas à avoir la phonie. Je n'entend jamais "la rue" (je n'ai pas testé la phonie descendante, ni le buzzer car 4 étages à monter à pied). Quelqu'un peut-il me dire si il y a une incompatibilité entre ces 2 modéles ?
De plus, je pense que le second modéle est électronique. Aussi, vais-je avoir également un problème avec le Buzzer ?
Merci de vos conseils.
Lire la suite 

Probleme remplacement interphone 5 foils »

15 réponses
Réponse
+3
moins plus
bonjour,
En faite, il aurait fallu prendre le même modèle et le remplacer tout simplement car tu changes carrement de cathegorie d'intephone.
je te laisse ici ce que j'ai trouvé sur ton ancien interphone :

ouverture de porte : T
Phonie descendante : 2
Masse : 3
Phinie montante : 1
Appel ronfleur : 6

su le nouveau, il y a pas mal de modules en option, je ne peux pas te dire sur quel câblage te baser .
nwd - 27 mai 2009 à 22:48
Bonsoir,

Tout d'abord merci.

J'ai réalisé quelques mesures.
A savoir:
la phonie montante: 12V dc
La phonie descendante 12V dc
Appel ronfleur: 4V dc
Ouverture porte: 12V ac

Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que sur le nouveau système que je tente d'installer il faudrait que je rajoute une arrivee 12 V dc sur la connection n°2.

Voici un shéma que j'ai trouvé pour le nouveau boitier:
1 - retour (masse)
2 - Plusieurs options, rien ou éventuellement alimentation 12 V dc
3 - Phonie
4 - Phonie
5 - Appel
6 - Ouverture porte

Que penses tu si je remets un cable entre la voie 3( ou 4) et la voie 2 afin d'alimenter le système ?

De même, je n'ai qu'un léger grésillement lorsque qq1 Sonne. est-ce que si je réhausser la tension de 4 à 12 V, cela améliorerait le son?

Autre question, sur le fil d'ouverture de porte, j'ai 0 V dc et 12 V Ac, est-ce normal?


Et pour finir, est-ce que tu sais si bticino à un service d'assistance ou connais tu une plateforme vers laquelle je pourrais m'orienter afin de trouver la solution?

Merci beaucoup,

Jérémy
hv - 14 août 2011 à 11:36
prendre 1 interphone bitron ref 14007 010 il est compatible avec le 603 r
Ajouter un commentaire
Réponse
+3
moins plus
bonjour,
What's a problem ?
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
bonsoir,
Tu habites dans un appartement ou une maison?
Dans les 2 cas, tu dois avoir un transformateur quelque part qui alimente ton interphone, dans une maison c'est sûrement dans l'armoire générale et dans un immeuble, c'est dans la gaine technique au RDC dans ton allée.
tu ouvres le placard et prends la référance de ton transfo.
tu postes un nouveau message en expliquant ton problème avec les référances des appareils dans l'onglet téléphonie/pda/gps sur ce forum et on te répondera volontier.
Il faut plus d'informations et tu fais ton propre message.
Merci
J'attends ton message détaillé sur le forum telephonie avec les référances de ton ancienne installation et la nouvelle.
Bonne soirée
nwd - 25 mai 2009 à 22:24
Bonsoir,

J'habite dans une petite copro (en fait, une ancienne maison qui a été découpée en plusieurs lots...)
Je viens d'emménager et je découvre quelques petites abérations.
Notament une partie du tableau électrique, transfo interphone..., téléphonie...dans la cave privative du local commercial au rez de chaussée...
Je peux donc que très difficilement y accéder. (pas de compatibilité d'horaires en plus du dérangement que cela occasionnerait)

Sur la platine de rue, il est juste indiquer cofrel, pas de réf.
mon ancien poste intérieur est un terraneo 600ws et il fonctionnait à mon arrivée
et le nouveau que j'essaye d'installer est le modele 304502 de bticino (poste main libre LIght)
http://ecat.bticino.fr/index.php?id=70139
J'espère que le lien fonctionne
Sinon accès à partir du e-catalogue du site bticino.fr

mon intention est de changer uniquement le poste intérieur... Ce qui, initialement me paraissait être une intervention très simple!

Je peux disposer d'un multimètre si ca peut faire avancer les choses, mais je ne sais pas quoi diagnostiquer.

Un grand merci pour votre aide


Jérémy
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
bonjour,
Je te mets ici les correspondances aux bornes que tu avais sur ton ancien et nouvel appareil :

ancien nouveau
Masse : borne 3 borne 1
Phonie montante : borne 1 borne 3 ou 4 (si ça ne paeche pas, il faut inverser)
phonie descendante : borne 2 borne 3 ou 4
appel ronfleur : borne 6 borne 5
ouverture porte : T borne 6

un pontage à faire entre borne 6 et 2 (j'ai trouvé ça sur le schema de l'appareil pour poste à un longement)

J'ai également trouvé n° de téléphone de bticino france : 01 48 10 44 34

tu me dis si celà fonctionne mais entre nous, tu n'as pas trouvé le système le plus simple à monter : )
guela - 9 janv. 2010 à 15:32
bonsoir j ai un gros souci pourrais je avoir votre aide ?
bricoleuse 67 - 17 janv. 2012 à 15:33
bonjour j ai un interphone 603R, les cables sont sortis des bornes, j ai bien note les correspondances des bornes, mais j ai 10 fils dont un blanc qui est reste branche mais je ne sais pas quelle couleur mettre dans quel borne et s il faut brancher les 10 fils? pourriez vous me conseiller? Je suis bricoleuse mais les appareils electriques je ne sais pas faire.
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
Bonjour
je viens de lire ton message. après ce que tu as écrit, ton ancien interphone est de chez Cofrel teraneo modèle LT 603 R, ce modèle est un apparil à appel ronfleur.
Le modèle dont tu souhaite installer est un appareil à appel électronique. j'ai trouvé un tableau de correspondance entre les differants appareil et celui dont tu souhaites i_nstaller n'est pas dans la liste.
Là tu vois les appareil à appel ronfleur, autrement dit traditionnel avec les schemas respectifs de câblage.
(Par exemple on retrouve un modèle très courant : Urmet 1130 en ivoir ou 1130/50 en blanc)
Voir ce schema : http://oceanemartin.com/manutv/phone/schema.html

Ton appareil de modele bitron AN9110 est un appareil à appel électronique, ceci dit que même si tu arrive à le faire fonctionner, il va te falloir un module complèmentaire pour le transformer en appel ronfleur d'ou une histoire de coût.
je te laisse quand même un schema de câblage de ce modèle : http://www.proaccess.fr/pdftec/KUAV1000.pdf

Pour savoir la marque de toin interphone d'origine, tu peux trouver le transformateur d'interphone de ton allée au RDC de ton immeuble dans un placard de courant faible ou tu demande à ton gardien. Tu verrs sur ce dernier la marque du transformateur et la tension de fonctionnement (8, 18 v ou 6, 12v) en fonctiun des informations collectées, tu vois aussi chez l'un de tes voisins chez qui l'interphone fonctionne correctement et tu chisis le modèle de ton interphone.

ce lien te conduira aussi à la page de corespondance entre les marques mais à vérifier aussi : http://oceanemartin.com/manutv/phone/phone.html
A toi de choisir la marque ou le modèle qui te convient (à appel ronfleur seulement)
Bon courage.
nwd - 25 mai 2009 à 20:25
Bonjour,

J'ai également besoin de votre aide pour un problème identique.
Mon ancien poste intérieur est un terraneo
La platine de rue est de la marque Cofrel.

J'ai acheté un poste intérieur main libre light Bticino-Terranea (apparemment à la fois analogique et numérique)
http://ecat.bticino.fr/index.php?id=70139

J'ai identifié les différents fils sur mon ancien interphone.

et voila ci dessous les connections que j'ai tenté de faire sur le nouveau:

1 - Neutre
2 -
3 - hp
4 - micro
5 - buzzer
6 - serrure

La serrure fonctionne, et j'ai un très léger son dans le 5 lorsque qq1 sonne. ( il faut avoir l'oreiller collée sur le hp pour entendre ce léger grésillement)

J'ai egalement tenté l'inversion du 3 et du 4 mais rien n'y fait, il est impossible de communiquer avec l'autre personne.

Une dernière piste à laquelle je pense serait de connecter une arrivée 12 v au niveau du 2.

Qu'en pensez-vous?
je ne sait plus quoi faire....


Merci beaucoup.

Jérémy
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
Bonsoir,

J'ai déjà essayé les branchements que tu m'indiques et les résultats sont ceux que j'annoncais précédemment.

Lorsque je fais un pont entre le 2 et le 6, l'ouverture de la porte est activée constament. c'est comme si j'appuyais sur le bouton d'ouverture de porte sans jamais le relacher !

J'essayerai samedi matin de contacter directement Bticino et je te tiendrai informé.

J'en suis à me demander si ce n'est pas mon nouveau boitier qui est défaillant !

A+

Jérémy
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
pour quoi tu ne remets pas un autre modèle pareil à celui que tu avais avant ?

Si tu n'arrives pas à avoir le bon branchement, c'est la seule solution
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
les nouveaux interphone bticino fonctionne avec des transfo spécialement prévu a leur effet donc pas la peine de t'embeter a chercher la panne trouve un modèledes plus basique sans électronique!!! a+
Ajouter un commentaire
Réponse
-1
moins plus
Achette plutot un ascenseur
Ajouter un commentaire
Ce document intitulé « Probleme remplacement interphone 5 foils » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Dossier à la une
iPad : les meilleures applications pour le travail