Bonjour,
Quand je branche mon testeur sur le fils rouge et noir il monte jusqu'a 230vlt , alors je pense que c'est normal mais quand je branche le rouge et le jaune qui et en principe allimenté en terre , j'ai aussi 230vlt ece normal ???
Pour essayer l'efficaticé de mon testeur j ai pris une ampoule , j'ai branché le fil rouge et le fil noir et elle s'allume , mais elle s'allume aussi en branchant le fil rouge et le fil jaune .
merci bcp de me repondre
Lire la suite 

Installation electrique maison »

41 réponses
Réponse
+17
moins plus
Salut,
si ton installation est récente , elle n'est en tout cas pas aux normes : le neutre doit toujours être un fil bleu et la terre un fil vert/jaune , la phase pouvant être un fil rouge ou noir , marron, vert, jaune mais ni bleu ni jaune/vert .
Il faut savoir que pour faciliter protection par disjoncteur différentiel (surtout la détection de fuite) le neutre est relié à la terre sur les installations domestiques , ce qui explique las mesures indiquées .
pour ce qui est d'allumer une lampe, avec la terre, c'est plus délicat: il faut une très bonne terre et une lampe de très faible puissance , une lampe de puissance ne doit pas s'allumer et le disjoncteur différentiel doit déclancher .
brupala- 11 août 2011 à 23:04
Non Sassou,
le neutre est toujours bleu, c'est obligatoire.
c'est sur du courant continu que le moins est noir et le plus rouge.
abdo-elec - 27 nov. 2011 à 22:32
la phase est toujours en rouge, le neutre en bleu
brupala- 27 nov. 2011 à 23:07
non,
la (les) phase peut être de n'importe quelle couleur sauf bleu, réservé au neutre et vert/jaune réservé à la terre.
marron, rouge, noir , vert, jaune ... on peut rencontrer tout ça, surtout en triphasé.
Ajouter un commentaire
Réponse
+9
moins plus
Sachez messieurs que le neutre que nous envoie EDF n'est ni plus ni moins que la terre c'est donc normal d'avoir 230 volts entre la phase et la terre Salut
Ajouter un commentaire
Réponse
+5
moins plus
C'est un peu hors sujet,
mais pour généraliser on trouve 3 ou 4 modes de raccordement du neutre différents:
http://membres.lycos.fr/swok/regimeelec.html
http://www.regime-de-neutre.fr/
Le TT est le mode utilisé en général pour les installations de particuliers, avec un disjoncteur différentiel pour détecter le défaut.
Le TN pour des installations de puissance sans disjoncteur différentiel.
Le IT pour des installations plus sophistiquées où le transfo HT/BT est proche de l'utilisation.
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/regneutre.htm
Ajouter un commentaire
Réponse
+3
moins plus
Alors c'est tout à fait normal. Ton fil rouge c'est la phase et c'est là qu'arrive le courant. L'autre fil si ça a été bien fait, c'est le neutre. Quand tu mesures avec ton testeur, tu mesures la différence de tension entre ces deux fils... et comme tu as 230V sur le fil rouge et 0V sur l'autre il est normal que tu trouves 230V sur ton testeur. Idem avec la terre soit le fil vert et jaune qui lui aussi est à 0V.
Ajouter un commentaire
Réponse
+2
moins plus
si tu est sur un interupteur va et vient donc une lumiere avec 2 point d allumage,c est simplement qu il se sont servis du fil de terre pour faire le 3 fil obligatoire pour le va et vient!
Ajouter un commentaire
Réponse
+2
moins plus
Salut. Si tu as du 230 volts sur le fil jaune, c'est que tu as une fuite de courant
Ajouter un commentaire
Réponse
+2
moins plus
Ok cher confrère mais reconnaissais qu'il est normal de trouver du 203 volts .D'ailleurs on peut éclairer une ampoule de basse tension bien sur entre la phase et la terre
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
Bonjour chers confrères, le neutre est à la terre, nuance.
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
Je n'ai pas contesté le fait qu'il était normal de trouver une tension. Pour un différentiel de 30mA, on teste généralement une ampoule de 25W comme seuil de déclenchement.
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
Suis d'accord avec toi, c'était pour faire court en ce qui concerne le régime de neutre.
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
Ya pas de souci , le principal c'est qu'on soit d'accord . Sans rancune .
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
Cela est tout a fait normal. En Principe le fil jaune qui est normalement relié à la terre se comporte presq'exactement comme le fil neutre pcq son potentiel est aussi zero. Il est donc évident que la lampe puisse s'allumer entre le fil rouge(phase) et le fil noir(neutre) mais aussi entre le rouge et le jaune(terre). La différence entre les fils jaune et noir) est que le fil jaune est un neutre puisé à la terre, généralement dans le sous sol du batiment que l'on occupe (relié à la masse d'un appareil, il sert à évacuer les fuites de courant qui peuvent se retrouver sur la carcasse métallique et pouvant représenter un danger pour les utilisateurs) tandis que le noir ou neutre qui accompagne le fil de phase vous est fourni par la société de distribution de l'energie.
Cette reponse est valable ds le cas ou tu me rassures que ton fil rouge est la phase, le noir:neutre et le jaune:terre. Car pour certains le code des couleurs ne dit pas grande chose.
Ajouter un commentaire
Réponse
+1
moins plus
bonjour,

votre cas est tout à fait normal puisque edf relie le neutre à la terre.
c'est une histoire de protection contre les contacts indirects.

bonne réception.
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
mon installation est recente
non ce n est pas un va et vient toutes mes prises on le meme defaut
merci
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
bonjour j'ai un fusible sur le circuit lumiere qui claque, je le change et ca marche toute la journéé, puis durant la nuit alors que tout est eteint, il claque et ceci 2 foid de suite bizarre non ?
pouvez vous m'aider?
brupala- 26 oct. 2009 à 16:26
Salut,
Si tu n'y connais pas plus que ça, un seul conseil:
Fais contrôler ton installation par un électricien, car tu risques un gros pépin (incendie) si tu as ce genre de défaut .
silaslavie - 21 nov. 2009 à 18:05
Salut. Ton fusible doit être du 10 ampères, dans un premier temps. Un maximum de 8 lumières peuvent être reliées à ce fusible. Au-delà, ce n'est plus possible
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
vue ta reponse tu ne dois pas t'y connaitre plus que moi lol
brupala- 26 oct. 2009 à 17:00
Forcément ...
c'est juste mon métier depuis 1972 .
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
moi aussi j'ai ete electricien mais la je suis bloque et il n'y a pas de court circuit car qd je change le fusible ca marche mais ca claque pendant la nuit alors que tout est eteint.
mais je crois que j'ai trouver: je crois que c'etait un soucis due a l'humidite sur ma lumiere exterieure qui fait partis de ce circuit je l'ai changer aussi, de plus j'ai remarquer qu'il y avait une inversion de ligne dans le tableau elec.
autrement peut etre que j'ai des souris qui me bouffe les fils pourquoi pas. lol
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
C'est normal tu as une mise a la terre du neutre c'est a dire que le fil noir qui normalement devrait etre bleu et au meme potenciel que la terre le fil jaune c'est EDF qui est relié ainsi
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
tu as fais une erreur quelque part c est sur

as tu verifier le depart ('branchement) de ta terre qui quelque part est relie au neutre ou touche ton neutre (noir)

quand certains disent que cest normal je leur ferais pas faire l installation cher moi

sans rancune!!!
frelon66 - 12 août 2011 à 00:57
certaines installations ne sont pas aux normes alor a par refaire toute l installation il faut composer avec les anormalitées et ne pas se prendre la tete
Ajouter un commentaire
Réponse
+0
moins plus
oui c'est normal car le neutre que te ramène EDF n'ai qu'un fil qu'ils ont branchés à la terre au pied du poteau. c'est le régime TT.
brupala- 15 mai 2010 à 00:52
Salut,
pas au poteau, au transfo BT
Ajouter un commentaire
Ce document intitulé « installation electrique maison » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.